电缆穿管地埋敷设规范要求:
管道选择、敷设深度、电缆布线方式、保护措施、接地要求、标识和记录、质量检测、相关法规遵守
。1、管道选择:地埋电缆通常通过管道进行敷设,规范要求选择符合要求的管道材料。
管道应具有耐腐蚀、防水、抗压能力
,并能够适应埋设环境的特殊要求。2、敷设深度:为防止外部因素(如交通...
直埋
电缆敷设
规范
答:
1、直埋电缆的敷设深度应符合国家标准GB50217-2007的要求,确保电缆外表面距离地面不小于70厘米
。2、
在电缆上下应铺设至少100毫米厚的砂或软土
,并覆盖以混凝土板或砖块,以保证电缆两侧各超出50毫米的覆盖宽度。3、在直埋电缆的路径选择上,应考虑电缆数量和地下通道的条件。当路径中电缆数量不超过6根,且...
电力
电缆敷设
有什么
要求
?
答:
电力电缆敷设要求如下:1. 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应不小于0.3米,直至地下构筑物基础
。2. 在非冻土地区,电缆埋置深度至地面不得小于0.7米;若位于行车道或耕地,应适当加深,且不宜小于1.0米。3. 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下。若无法深埋,可埋设在土壤排水性好的...
地埋电缆
的
敷设
方式有哪些?
答:
直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1
电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m
;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。
直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下
,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中...
直埋
电缆
线路在埋设时有哪些
要求
?
答:
电缆线路在管、沟内敷设的要求:
1、电缆沟的砌筑应考虑分段排水,沟底应有良好的散水坡度,沟的盖板一般用钢筋混凝土盖板
,室内经常需要开启的电缆沟一般用钢盖板。整条电缆沟都应装设连续的接地线,接地线的两头和接地极连通。2、
在桥上敷设的电缆应加垫弹性材料制成的衬垫
,桥两端和伸缩缝处应留有...
电缆沟的
电缆敷设
安装一般规范
要求
是什么?
答:
(1)敷设在不填黄沙的电缆沟(包括户内)内的电缆,为防火需要,应采用裸铠装或非易(或阻)燃性外护层的电缆。(2)电缆线路上如有接头,为防止接头故障时殃及邻近电缆,可将接头用防火保护盒保护或采取其它防火措施。(3)电缆沟的沟底可直接放置电缆,同时沟内也可装置支架,以增加
敷设电缆
的数目。
电缆敷设
时应符合哪些规则
要求
。
答:
1
电缆
应
敷设
于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。2 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。3 城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。4 位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立...
直接
埋地敷设电缆
有哪些
要求
答:
直接
埋地敷设电缆
的
要求
:1、直接埋在地下的电缆,一般适用铠装电缆。2、挖掘的沟底必须时松软的土层,没有石块或其他硬质杂物,否则,应铺以 100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等),否则,应予以清除和换土。埋深不应小于...
电缆
线路可以沿什么
敷设
答:
5.在有高层建筑的施工现场,,临时
电缆
必须采用
埋地
引入。电缆垂直
敷设
的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,同时应靠近负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设沿墙固定,最大弧垂距地不得小于18m。电缆线路敷设技术
要求
1.明确线路走向根据配电要求及设计图纸确定其走向;2.埋设深度一般...
电缆
过道埋设时,应埋深多少cm,上下左右撒满细沙多少mm
答:
2、直埋
电缆
上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土,且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50mm。软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。附:地下直埋
敷设
的基本
要求
供你参考 a、同一路径中电缆根数在6根以下,地下通道没有限制的场所宜采用直埋。b、在含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀...