电力电缆敷设要求如下:
1. 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应不小于0.3米,直至地下构筑物基础。
2. 在非冻土地区,电缆埋置深度至地面不得小于0.7米;若位于行车道或耕地,应适当加深,且不宜小于1.0米。
3. 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下。若无法深埋,可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,或采取其他保护措施避免电缆损伤。
4. 过道路或有重物碾压的地方,应加装保护管。通常10千伏电缆施工深度为0.8米。
5. 直埋敷设的电缆不应位于地下管道的正上方或正下方。
6. 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等的最小允许距离应符合相关规定,确保安全距离。
7. 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时,应穿过保护管,且保护范围应超出路基、街道路面两边以及排水沟边0.5米以上。
8. 电缆引入构筑物时,在贯穿墙孔处应设置保护管,并实施阻水堵塞。
9. 直埋敷设电缆的接头配置应满足特定要求:
- 接头与邻近电缆的净距不得小于0.25米。
- 并列电缆的接头位置宜错开,净距不宜小于0.5米。
- 斜坡地形处的接头应呈水平状。
- 重要回路的电缆接头宜在两侧约1.0米开始的局部段敷设备用量。
10. 直埋敷设电缆采取特殊换土回填时,回填土的土质应对电缆外护层无腐蚀性。