44问答网
所有问题
当前搜索:
电缆埋地敷设规范标准
直埋
电缆
的
标准
是如何要求的?
答:
1. 根据国家标准
GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》
,
直埋电缆的深度应确保电缆外表面距离地面不小于70厘米
,若位于行车道或耕地下,应适当加深,且不宜小于100厘米。2. 直埋电缆的周围应铺设至少100毫米厚的砂或软土,并覆盖以混凝土板或砖块,覆盖宽度需超出电缆两侧各50毫米。软土或沙土中不应含有石...
直埋
电缆敷设规范
答:
1、直埋电缆的敷设深度应符合国家标准GB50217-2007的要求,确保电缆外表面距离地面不小于70厘米
。2、
在电缆上下应铺设至少100毫米厚的砂或软土
,并覆盖以混凝土板或砖块,以保证电缆两侧各超出50毫米的覆盖宽度。3、在直埋电缆的路径选择上,应考虑电缆数量和地下通道的条件。当路径中电缆数量不超过6根,且...
电缆敷设
施工
标准规范
是什么
答:
电缆敷设施工标准规范如下所示;
强电与弱电线路平行敷设,距离1米及以上。埋设深度:直埋敷设、穿管敷设均为当地冻土层以下
。比如北京地区埋设深度:自然地面下0.8——1.0m。直接埋地敷设的线路,过道路时,应穿钢管保护;直埋敷设线路应按国标图集《室外电缆敷设》要求施工,一般施工图中会给出做法及参见...
电线
、
电缆敷设规范
中对应至少留多少余量做强制性要
答:
1、
管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ;2 、管内导线不准有接头和扭拧现象
;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线
不允许穿一根管内
,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。电线、电缆敷设规...
电缆
穿管
地埋敷设规范
有哪些?
答:
电缆穿管地埋敷设规范要求:
管道选择、敷设深度、电缆布线方式、保护措施、接地要求、标识和记录、质量检测、相关法规遵守
。1、管道选择:地埋电缆通常通过管道进行敷设,规范要求选择符合要求的管道材料。
管道应具有耐腐蚀、防水、抗压能力
,并能够适应埋设环境的特殊要求。2、敷设深度:为防止外部因素(如交通...
电缆
在室外可以直接
埋地敷设
,直接埋设深度不应小于( )。
答:
【答案】:C 电缆在室外直接
埋地敷设
。埋设深度不应小于 0.7 米,经过农田的
电缆埋设
深度不应小于 1m,埋地敷设的电缆必须是铠装并且有防腐保护层,裸钢带铠装电缆不允许埋地敷设。
直接
埋地敷设电缆
有哪些要求?
答:
直接
埋地敷设电缆
的要求:1、直接埋在地下的电缆,一般适用铠装电缆。2、挖掘的沟底必须时松软的土层,没有石块或其他硬质杂物,否则,应铺以100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等),否则,应予以清除和换土。埋深不应小于0...
电缆
及电缆桥架安装
敷设规范
答:
但每端至少有2个带防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。5.
电缆
在
敷设
过程中不得有绞拧、铠装压扁、护层断裂或表面严重划伤等质量问题。6. 在有防火要求的场所,如电缆桥架处,应采取相应的防火隔离措施。以上
规定
确立了电缆及电缆桥架安装敷设的
标准
,确保了电气安装的安全性和可靠性。
施工现场
电缆
直接
埋地敷设
的深度不应小于多少米
答:
电缆
表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应
埋
在冻土层以下。在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,...
电缆
套管
埋地敷设规范
答:
电缆
套管
埋地敷设
的
规范
主要包括:电缆套管的选择、埋设深度、敷设方式、保护措施等方面,这些规范旨在确保电缆安全、稳定地运行,同时减少因外力或环境因素导致的损坏。首先,电缆套管的选择应符合相关
标准
和规范。例如,应选用具有足够机械强度和耐腐蚀性能的材质,如PVC管、钢管等。这些套管不仅能有效保护电缆...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆线管埋地敷设规范最新标准
电缆敷设规范标准GB50217
电缆埋地深度规范要求
电缆线路施工及验收规范GB50168
电缆穿管地埋敷设规范要求
过路套管规范要求
GB50168电缆敷设施工规范
地埋电缆施工国家标准
电缆保护管埋地敷设规范