电缆铠装还需要接地线吗
铠装电缆
的铠装是不是
必须
做
接地
?
答:
我来回答:您好做为铠装的电缆根据国家的电气施工规范必须要做接地线
,而且对其接地线的要求接地电阻必须要小于4欧姆以下:回答完了仅供参考
电缆线
铁铠有一段接地,另一段
还需要接地吗
?
答:
电缆线铁铠有一段接地,另一段还必须接地
。并且接地必须牢固可靠。接地线必须用专用的软铜编织线。
施工现场用
铠装电缆
是否可以不
要接地线
?
答:
所有用电设备所呈现的金属部份都视为带电,
因此施工现场用的铠装电缆的外包金属带进线和出线端都要接地
,同时施工用的配电箱要装有漏电开关,施工的用电设备一定要接地!哥们这是规定,可不能违章操作,否则你有无可推缷的责任
谁可以解答下
铠装电缆需要接地线吗
答:
《GB 50057-2010建筑物防雷设计规范》明确规定:
电缆的金属铠装层必须等电位接地
!
五芯的
铠装电缆
,有双色线了,铁皮保护层还要做
接地吗
?
答:
是的,
两端都需要接地
。铠装电缆或铅包、铝包电缆的金属外皮在两端应可靠接地,接地电阻应不大于10欧姆,电缆接头处应保持金属外皮的连续性。一是减小接地电阻,二是在金属外皮中间有某处断裂的情况下,仍能保证接地连接
铠装电缆
的铁皮
用接地吗
?
答:
GB50168-2006中没有专门对低压
电缆
钢铠接地的要求说明,但可根据电气保护的原理,低压电缆的钢铠
必须接地
(没有哪个规范说不
要接地
的),由于钢铠(铁皮)的电阻较大,两端接地安全的多,电缆钢铠需要两端接地。
铠装
仪表
电缆
,铠装有必要全部
接地吗
?
答:
非常有必要
接地
!屏蔽层接地是屏蔽噪音,
铠装
层接地是为了
电缆
安全,设备安全,防止雷电压延铠装层积聚。接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。工作接地就是由电力系统运行
需要
而设置的(如中性...
低压
电缆
钢铠是否
需要接地
答:
当然
要接地
,不接地的话如果电缆通过的电流够大就会在铠装钢带里产生涡流,钢带会发热,电缆载流量下降电缆再发热,导致电缆短路或烧毁。电缆的施工工艺要求上就有,规范也有,
电缆铠装
钢带在除锈(漆)后将镀锡软铜
接地线
用2.5平方铜线严密绑扎在钢带上5圈以上,低压缆因为统包绝缘层薄只绑不焊,接触面...
单芯低压
电缆
钢凯需不
需要
做
接地线
答:
铠装电缆
不可能做成专用的
接地电缆
,因为专用的
接地线需要
一定的接地面积,况且还要铺设木炭和咸盐,其作用就是降低大地的接触电阻和增加导电的能力。而且,咸盐会对铁类制品有严重的腐蚀作用,所以铠装电缆的外皮不可以做专用的接地使用,只能在专用的接地上接入铠装电缆的外皮而已。
三相五线
铠装电缆
的铁甲
还需接地吗
?
答:
铠装电缆
的铁甲有两个作用:一是增加电缆的强度,而是将外界的电磁干扰和自身发出的电磁干扰屏蔽掉,但是要想达到屏蔽的目的,铁甲就
必须接地
。这与我们用电时的接地不是一码事。