44问答网
所有问题
低压电缆钢铠是否需要接地
根据国家验收标准和有关规范要求,0.4KV低压电缆,钢铠是否需要接地
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-02
当然要接地,不接地的话如果电缆通过的电流够大就会在铠装钢带里产生涡流,钢带会发热,电缆载流量下降电缆再发热,导致电缆短路或烧毁。电缆的施工工艺要求上就有,规范也有,电缆铠装钢带在除锈(漆)后将镀锡软铜接地线用2.5平方铜线严密绑扎在钢带上5圈以上,低压缆因为统包绝缘层薄只绑不焊,接触面涂导电脂,高压缆在绑好后用烙铁钎焊。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YVK6WZV3W.html
其他回答
第1个回答 2010-04-20
根据《GB 50217-2007电力工程电缆设计规范》3. 6 控制电缆及其金属屏蔽
的规定,钢带铠装层应两端接地,铜网编织屏蔽层应一端接地!
第2个回答 2010-04-20
不用!
国标没有这方面的要求
电缆钢铠是主要保护内部电缆
防止被无意损伤而设置的
第3个回答 2010-04-20
在进户处要接地的。
相似回答
铠装
电缆
的铁皮用
接地
吗?
答:
GB50168-2006中没有专门对
低压电缆钢铠
接地的要求说明,但可根据电气保护的原理,低压电缆的钢铠必须接地(没有哪个规范说不
要接地
的),由于钢铠(铁皮)的电阻较大,两端接地安全的多,电缆钢铠需要两端接地。
铠装
低压电缆
的
钢铠是否
可以代替
地线接地
答:
铠装电缆的钢铠,本身有两种作用。一是增加了机械强度,保护电缆不受外力冲击损坏和鼠咬,是地埋电缆的首选;
二是钢铠可以做接地保护(但不可以接零的
,这是因为内部的电缆有专用的接零导线),可以有效地防止钢铠外皮的感应电压顺利导入大地;
铠装
电缆
的铠装
是不是
必须做
接地
?
答:
我来回答:您好做为铠装的电缆根据国家的电气施工规范必须要做接地线
,而且对其接地线的要求接地电阻必须要小于4欧姆以下:回答完了仅供参考
电缆
的钢带
铠
接到零线上吗
答:
必须接地
,起保护作用。
大家正在搜
铠装电缆钢铠接地
电缆钢铠为什么要接地
通讯电缆外铠需要接地吗
铠装电缆铠皮做接地的接线方法
高压电缆钢铠接地
10KV高压电缆钢铠一端接地
铠装电缆钢铠接地线图
低压电缆铠装接地
铠皮电缆做接地怎样接
相关问题
铠装低压电缆的钢铠是否可以代替地线接地
电缆接地钢铠有接地要求吗
用作开关量控制信号的铠装电缆屏蔽层接地,钢铠还需要接地吗
高压电缆头钢铠与屏蔽接地哪个更重要?
做高压电缆头钢铠与屏蔽接地哪个更重要?
10KV电缆头、两头钢铠已接地,一头铜屏蔽接地,一头铜屏蔽不...
直流电缆的钢铠能否接地或者一点接地?