44问答网
所有问题
当前搜索:
短路电流计算口诀
短路电流计算口诀
答:
短路电流计算口诀:系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量
。例:基准容量100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1。当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5。当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0。系统容量单位:MVA。系统容量应由当...
短路电流
怎么
计算
答:
若6kV电压等级,则短路电流(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同)
; 若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。计算依据的公式是: Id=I...
短路电流
的
口诀
算法
答:
容量增减,电抗反比。100除系统容量例:基准容量 100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1当系统容量为200MVA时
,系统的电抗为XS*=100/200=0.5当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0系统容量单位:MVA系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将供电电源出线开...
直流
短路电流计算口诀
答:
百兆为一。直流短路电流计算前提是系统容量为100MVA,
计算口诀是百兆为一,容量增减,电抗反比
。电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。
短路电流
的简化
计算
法
答:
下面介绍一种 “
口诀
式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握
短路电流计算
方法.在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念. Sd三相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击...
短路电流
怎么算?
答:
下面介绍一种 “
口诀
式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握
短路电流计算
方法.4.简化算法 【1】系统电抗的计算 系统电抗,百兆为一.容量增减,电抗反比.100除系统容量 例:基准容量 100MVA.当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1 当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0...
什么是
短路电流
?
答:
三.简化计算法 即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种 “
口诀
式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握
短路电流计算
方法. ...
有谁知道电气控制柜的
短路电流
怎么
计算
?
答:
下面介绍一种 “口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法.4.简化算法 【1】系统电抗的计算
系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比
。100除系统容量 例:基准容量 100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1 当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/...
怎样
计算
线路的最大
短路电流
啊?
答:
1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即
计算
阻抗比系统阻抗要大得多.具体规定: 对于3~35KV级电网中
短路电流
的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗.2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其...
高压
短路电流计算
时电缆线路阻抗用什么算
答:
高压
短路计算
不计电阻,只算电抗值(计算时间常数除外)一般电缆线路的阻抗跟其构造有关,所以厂家都有给出相应的电抗数值,设计书上也有相应的表,可以直接查寻
短路电流
值。
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
三相短路电流计算详细步骤
变压器短路电流计算
10kv过流保护整定值计算口诀
两相短路故障电流计算方法公式
框架断路器长短延时计算方法
变压器低压侧短路电流计算
400馈电短路电流多大
660和1140电压整定算法
电缆电流对照表