44问答网
所有问题
当前搜索:
移变高低压整定计算
变压器
高压
侧
整定
电流
计算
答:
1、快速估算法 变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值
!比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 2、线性系数法 记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推...
移动
变压器的
整定
值如何
计算
?计算公式是什么
答:
配
变变
压器一次额定电流乘系数就可以了 如10kv 1000kva变压器一次电流57.7A 互感器100/5的话,简单的二次
整定
,过流4A 0.5S 速断12A 0S 主变比较复杂。
煤矿井下供电过负荷
整定
是如何
计算
的?请高手指教。
答:
过负荷
整定
对应不同的开关是不一样的,具体来说,1、启动器过负荷(过载)整定=负荷额定电流。2、总、分馈电(移变二次侧)过负荷(过载)整定=需用系数×电机额定电流和。3、
移变高压
侧过负荷整定=移变一次侧额定电流(和)。
一台
移变
是1000KVA的,前面装了一个400A的PBG
高压
开关,电压10KV变660KV...
答:
应该是660V,出现笔误啦。反时限过流保护
整定
:
计算
公式Ig=(1.2~1.4)I1N/ki,其中I1N为
移动变
电站一次侧额定电流, ki为
高压
开关柜电流互感器变比400/5=80.I1N=P/Kb×1.732×V×COSΦ,功率因数COSΦ取0.85,Kb为变压器变比,10000/660=15.15,则:I1N=400×103/15.15×1.732×660...
移变
的
整定
值是什么意思
答:
移变的整定值是指移变高压侧电流整定值
。根据查询相关公开信息显示:移变的整定值通常指井下各移动变压器整定计算,井下各变压器负荷统计移变位置与编号,设备名称、数量、额定功率、主运带巷机电硐室移动变电站的整定计算出的整定值。
求一份煤矿供电设计样本或模板 主要是掘进巷道的供电设计
答:
1、
低压
开关
整定
电流
计算
馈电开关的过载整定:………(4-1); 馈电开关的短路整定: ………(4-2) 短路保护整定值为过载保护整定值的6~8倍整定; ……干线负荷中启动电流最大的1台(或同时启动的多台)电动机的额定(或实际)启动电流; ……干线负荷中除启动电流最大的1台(或同时启动的多台)电动机外,其他...
电力电缆的型号都有哪些?允许通过的电流值如何
计算
?
答:
作
整定
电流为1500 安(500 × 3)。 ③ 对于上述电动机或变压器的过负荷保护,其热脱扣器或延时过电流脱扣器的 整定电流可按电动机或变压器的额定电流选择。如10 千瓦电动机,其整定电流为20 安;40 千瓦电动机,其整定电流为80 安。如500 千伏安变压器,其整定电流为750 安。具体选择时,也允许稍大些。但以...
我想找一些变电运行的考试题
答:
(2)
整定
点的动作与返回值(3)对电流继电器,通以 1.05倍动作电流及保护装设处可能出现的最大短路电流检验其动作及复归的可靠性。(4)对低电压及低电流继电器,应分别加入最高运行电压或通入最大负荷电流并检验,其应无抖动现象.(5)对反时限的感应型继电器,应录取最小标度值及整定值时的电流一时间特性曲线。定期...
...电流12A求用多少平方的铝线和铜线及
计算
公式(计算公式要简单实用。谢...
答:
铜线2.5平方,铝线4平方,如果距离比较远可以加大一个等级。经验公式:每平方铜线6-8A,每平方铝线4-6A。
初级电工证考试.试题
答:
答:保护装置的选择性由保护方案和
整定计算
所决定的,当系统发生故障时,继电保护装置能迅速准确地将故障设备切除,使故障造成的危害及停电范围尽量减小,从而保证非故障设备继续正常运行,保护装置能满足上述要求,就叫有选择性。 12 、继电保护装置的快速动作有哪些好处? 答:①、迅速动作,即迅速地切除故障,可以减小用户...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
煤矿井下移变低压侧保护整定怎么算
移变低压侧怎么整定
移变低压侧漏电整定原则
移动变电站整定值怎么计算
变压器整定值计算
井下移动变压器整定
移变高低压开关
移变整定值不能保存
移动变电站电流整定