移动变压器的整定值如何计算?计算公式是什么

矿用的 运输机630千瓦

  1)定时限过流保护:电流整定

2)电流速断保护:电流整定

是保护装置的可靠系数

是保护装置的接线系数

是保护装置的返回系数

是电流互感器变比

是线路最大负荷电流

是最大三相短路电流

整定时间要看情况,查相关数据表格来确定。

配变变压器一次额定电流乘系数就可以了 如10kv 1000kva变压器一次电流57.7A 互感器100/5的话,简单的二次整定,过流4A 0.5S 速断12A 0S ä¸»å˜æ¯”较复杂。‍

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-07
你移动变压器是在哪里使用的,还有你变压器是多少的带多少负荷。 我估计是是煤矿使用的,移变制定值是按照变压器本身容量满载和功率因数计算的不考虑其他。630KW值可以在带你运输机开关上面制定出来。
第2个回答  2011-03-02
无论是移动的还是固定的变压器的整定值的设置需要看保护什么,如果保护变压器自身,则有:
1、轻瓦斯和重瓦斯报警与跳闸时间整定值,轻瓦斯为告警;重瓦斯为速断
2、过负荷为变压器一次侧额定电流的1.0倍,时间为1小时跳闸(可按照负荷性质确定);1.05倍时5分钟跳闸;
3、当运行电流为变压器一次侧额定电流的1.5倍时,速断。本回答被网友采纳