44问答网
所有问题
当前搜索:
空调抽真空表怎么用
汽车
空调
系统
抽真空
的步骤是什么?
答:
汽车
空调抽真空
的步骤如下:1、将歧管压力表的高、低压软管分别接在高、低压侧气门阀上将中间软管与真空泵相连接。2、打开歧管压力表上的高、低压手动阀启动真空泵观察低压表(过程表)的指针应该有真空显示。3、连续抽5min后低压应达到0.03MPa(真空度)高压略低于零如果高压表不能低于零刻度表明系统...
冬天
空调怎么抽真空
答:
关闭真空表上的阀门,然后关闭真空泵,打开高压阀,看到压力上升到0.1MPa,关闭高压阀
。 这时需要检查软管喷嘴的顶针是否打开了加氟喷嘴的顶针。 如果手表上的压力没有上升,则顶针不起作用,必须在抽真空后再次拉出。 空调抽真空时,高低压阀门不能打开; 连接软管与机器的氟化喷嘴连接; 泵送时间也需...
空调抽真空怎么抽
答:
1、在内外机已连接的情况下,观察真空泵的油标指示,看是否有足够的油;启动真空泵看是否正常
。2、连接管路:旋开大小阀门后盖螺帽和注氟嘴螺母,接上压力表低压,将有顶针的一端接在注氟嘴侧;打开低压表开关。3、抽真空过程:抽真空具体时间约为20-30min,以压力表指针≤-0.1MPa时为准;先关闭...
vrv中央
空调抽真空
、添加制冷剂时双头压力表软管接哪里,具体操作步骤...
答:
抽真空时,需使用如图复合压力表,
将黄色管接真空泵,蓝色管接空调室外机的粗管维修阀,红色管不必用,红色阀关紧
。启动真空泵以后,打开蓝色阀,观察低压压力计的指针读值能否达到负一大气压。约20~30分钟后,关闭蓝色阀,再关闭真空泵。静待10分钟,看压力表是否仍然停在负一大气压的位置,如果是,...
如何使用真空
泵和双表头抽制冷剂为R22型号的
空调真空
答:
1,
空调
产品在室外侧有两个黄铜做的截止阀,一大一小,小的那个(或者两个)有三面存在螺母,一边已经用铜管连接用掉,一个拧开螺母后是内六角,另一个就是维修口。2,只有小的截止阀有维修口: 那就将双表头的红色表头下的橡胶管于维修口相连接,中间的管子和
真空
泵相连接,关闭左侧蓝色的阀体 ...
空调怎样抽真空
的正确程序
答:
空调抽真空
的正确程序如下:1、安装和连接内外机,将连接内外机的管道接好,上紧。细管接口为二通阀,粗管接口为三通阀,开始拧开粗管接口的小塞子帽。2、在气管三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开真空泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15到20分钟,以压力表负压值...
如何使用
双表头真空压力表和
抽真空
泵
抽空调
真空
答:
左侧蓝色开关为低压手动阀(LO),控制低压软管与中间软管的连通,旋进时为关闭,旋出时打开;右侧红色开关为高压手动阀(HI),控制高压软管与中间软管的连通,旋进时关闭,旋出时打开。低压表既用于显示压力,也用于显示真空度。有些压力表带有排气阀,充注制冷剂时可排走中间软管内的空气。
抽真空
时...
空调抽真空怎么抽
?
答:
🔒关闭压力表和真空泵先关闭压力表阀门,再关闭真空泵。看压力表,观察压力是否回升。🔍检测连接头归还内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置。👍完成
抽真空
摘表,液管/气管阀门全部打开,开
空调
试机。
空调怎么抽真空
答:
先打开真空泵,再打开三通压力表阀,
抽真空
开始后,当压力显示至-0.1MPa后再抽15〜20min,以确保管路中的真空状态。抽真空完毕,先关闭三通压力表阀,再关闭真空泵电源,防止真空泵里的润滑油在负压力下进入
空调
系统。保持连接,观察压力表显示压力的数值是否变化。打开二通截止阀阀门1/4圈,...
变频
空调抽真空怎么
操作 六大步骤搞定
答:
4.先关闭压力表阀门,再关闭真空泵。看压力表,观察压力是否回升。5.归还内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置。6.摘表,液管/气管阀门全部打开,开
空调
试机
抽真空
第一步:1.先没收安装工人的内六角板手。除非你信任,他不会在你同意前...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
单表抽真空哪个头接空调
空调抽真空白油表怎么看
空调抽真空3分钟可以吗
空调内外机如何抽真空
空调没抽满15分钟咋办
空调安装抽真空步骤图解
外机抽真空最简单三个步骤
奥克斯变频空调怎么抽真空