vrv中央空调抽真空、添加制冷剂时双头压力表软管接哪里,具体操作步骤是什么,请大虾指教。谢谢!!!

如题所述

抽真空时,需使用如图复合压力表,将黄色管接真空泵,蓝色管接空调室外机的粗管维修阀,红色管不必用,红色阀关紧。启动真空泵以后,打开蓝色阀,观察低压压力计的指针读值能否达到负一大气压。约20~30分钟后,关闭蓝色阀,再关闭真空泵。静待10分钟,看压力表是否仍然停在负一大气压的位置,如果是,就代表管路系统没有泄漏,否则需查漏,重新来一次。

将黄色管从真空泵取下,改接到冷媒罐,打开冷媒罐的阀,再松开靠近表这边的黄色管接头,让冷媒泄出一些,把黄色管内的空气排出,锁紧黄色管接头,再打开蓝色阀,冷媒就能充填进管路系统内了。

此时可开启空调机,协助压缩机吸取冷媒,边充填边关闭蓝色阀,观察低压压力表的压力值。R410A冷媒的正常低压压力约在0.7~0.9MPa左右。观察维修阀有无冷凝水?有的话,充填完毕。
有其它问题欢迎再提问。
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...

追问

添加制冷剂时红色管也是只连接不必用么,制冷剂也是从室外机粗管维修阀加入的么?

追答

对,像多联的,可能也有高压阀可以接,但高压太高,冷媒充填不进去,只能从蓝色低压阀(粗管)充填。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-08
抽真空时高压管和低压高接反,有什么影响
相似回答