答:
1、按照国家
标准
,在所在的建筑结构上
安装
钢管,安装完毕后,把钢管的两端固定在建筑结构固定处,垂直安装,以保证变压器不会因振动移动而损坏。2、将接地
扁铁
按照钢管的形状进行安装,并在钢管与扁铁之间进行固定,铁和橡胶件以及其他件之间需要用螺钉拧紧,以确保铁和橡胶之间具有足够的电压抗性、耐热性和...
强电井桥架另外一根40X4的接地
扁铁
具体怎么
安装
?
答:
沿垂直
竖井
每隔一米打一支架从最高层至最低层敷设至总等电位箱。在竖直桥架最低层和最高层不少于二处与
扁铁
接地。如果有总的等电位箱,且没有设置了解的部分,就需要设置等电位排/箱,在设计的初期会考虑等电位系统是否通过电气竖井直接连接到接地网,一般的情况设置了等电位连接箱就会用电缆直接连接...
电气井接地
扁铁
做法
答:
电气
竖井
接地
扁铁
是为了接地干线做的,所以可以沿着桥架进行
安装
,每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。焊接处要做防腐措施,而且焊接的要款一些,另外从扁铁上接出地线时,最好是在上面焊上一个螺丝,可以方便最后接线使用。电井,分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、...
电气
竖井扁铁
做法
答:
电气
竖井
接地
扁铁
是作为接地干线敷设的,可沿桥架
安装
,焊接固定于桥架支架上,扁铁接驳时,焊接的搭接长度为扁铁宽度的两倍,且不少于三面焊。从扁铁上接出地线时,可在扁铁上焊上螺丝,以便接线。
竖井
接地
扁铁
一般与桥架隔几层联接
答:
电井预埋洞内,竖直吊线,每屋分别量出架子离墙宽度,焊制架子,
安装
上墙面,最后从下往上安装桥架,用自攻螺丝固定。镀锌
扁铁
与桥一并同行,每个架子加以点焊,扁铁接口焊接12厘米以上,每隔3-5层焊接楼层预埋出来的扁铁!
防雷接地
扁铁
的焊接长度是多少
答:
具体请参考
规范
GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;2 圆钢与...
电缆沟里的角铁支架
规范
答:
电缆支架最上层及最下层至沟顶、楼板或沟底、地面的距离,应符合《电气装置
安装
工程电缆线路施工及验收
规范
》的规定。5、钢结构
竖井
垂直度偏差不大于其长度的2‰,横撑的水平误差不大于其宽度的2‰,对角线的偏差不应大于其对角线长度的5‰。6、电缆沟内通长
扁铁
跨越电缆沟伸缩缝处应设伸缩弯。
新
规范
里面有没有关于楼层中强电弱电井需要预留防雷接地
扁铁
吗
答:
根据《民用建筑电气设计
规范
》-2008 , 8.12.10中规定:电气
竖井
内应敷有接地干线和接地端子。一般接地干线是以接地
扁铁
的形式出现。这里所说的电井包括强电和弱电井。
电气
竖井
内通长设置40乘4镀锌
扁铁
,此扁铁首端与MEB相连,而中间每三层...
答:
要求电气
竖井
内单独敷设一根40×4的镀锌扁钢作为接地干线,底下与总等电位连接(前期预埋的),中间每三层与楼层钢筋网可靠连接(前期预埋应该每三层引一根40×4扁钢到电气竖井)
电气
竖井
里,水平
扁铁
起什么作用
答:
楼主的这个题目应该讨论一下,
竖井
垂直扁钢分为两种,一种是把扁钢作为TN-S系统的PE线,在《04D701-1 电气竖井设备
安装
》图集中有具体做法,这种情况下
扁钢的
作用应该没有歧义;(是否合理不是讨论主题)另一种情况是五线供电,此时扁钢的作用就说不清了,设计人在说明中的意思是解决井内金属箱、管、...