答:
电气竖井接地扁铁是作为接地干线敷设的,可沿桥架安装,焊接固定于桥架支架上,扁铁接驳时,
焊接的搭接长度为扁铁宽度的两倍,且不少于三面焊
。从扁铁上接出地线时,可在扁铁上焊上螺丝,以便接线。
防雷接地
扁铁
的焊接
长度
是多少
答:
当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m
。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍
,不少于三面施焊;2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍...
电气井接地
扁铁
做法
答:
电气
竖井
接地
扁铁
是为了接地干线做的,所以可以沿着
桥架
进行安装,每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。焊接处要做防腐措施,而且焊接的要款一些,另外从扁铁上接出地线时,最好是在上面焊上一个螺丝,可以方便最后接线使用。电井,分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、...
桥架
内敷设扁钢
规范要求
答:
1.金属桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接
;2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓;4.电缆敷设严禁有绞拧、铠装...
桥架
焊接
扁铁
是在角钢里面还是外面
答:
电气竖井接地扁铁是作为接地干线敷设的,可沿桥架安装,焊接固定于桥架支架上,扁铁接驳时,
焊接的搭接长度为扁铁宽度的两倍,且不少于三面焊
。从扁铁上接出地线时,可在扁铁上焊上螺丝,以便接线。
电气接地
扁铁
是怎样接地的?
答:
根据电气装置安装工程接地装置施工及验收
规范
GB50169-2016中的第4.3.8条,金属桥架且首末两端要接地;
桥架长度
不超过三十米,接地网连接点不得少于两处,超过30米时,每隔20~30米就要设置一个接地点。因为正常情况下,主体预留接地点的位置不可能正好在所有桥架路径上,所以直接随桥架敷设通长的镀锌
扁铁
...
竖井
接地
扁铁
一般与
桥架
隔几层联接
答:
电井预埋洞内,竖直吊线,每屋分别量出架子离墙
宽度
,焊制架子,安装上墙面,最后从下往上安装
桥架
,用自攻螺丝固定。镀锌
扁铁
与桥一并同行,每个架子加以点焊,扁铁接口焊接12厘米以上,每隔3-5层焊接楼层预埋出来的扁铁!
桥架
接地
扁铁
多远打一个螺丝孔
答:
50厘米。桥架接地扁铁50厘米打一个螺丝孔,在桥架每节的两头50厘米左右都有一个或二个接地线的孔眼,把接地的线用螺丝固定在桥架的孔眼里,如果一旦有漏电情况,接地线就能起到很好的作用。水平
桥架扁铁
,一般是沿着水平桥架外侧平行敷设,每隔不大于30米设置一个重复接地点,与附近的接地装置可靠连接。
电井内消防
桥架
需做
扁铁
连接吗
答:
无毒、无污染,整体安装方便,结构合理,使用寿命长,并且美观,电缆安装在电缆
桥架
中,环境整洁,清扫方便。防火涂料有涂层薄、耐火极限高、粘接力强的特点。
扁铁
连接的时候,焊接时
搭接长度
在扁钢宽度的两倍以上,至少焊接三个边,并且要包括两个长边。螺接时参考母线连接工艺
要求
,一般要求4个螺栓。
强电
井桥架
另外一根40X4的接地
扁铁
具体怎么安装?
答:
沿垂直
竖井
每隔一米打一支架从最高层至最低层敷设至总等电位箱。在竖直
桥架
最低层和最高层不少于二处与
扁铁
接地。如果有总的等电位箱,且没有设置了解的部分,就需要设置等电位排/箱,在设计的初期会考虑等电位系统是否通过电气竖井直接连接到接地网,一般的情况设置了等电位连接箱就会用电缆直接连接...