答:
1 结合面应采用粗糙面;结合面应清除浮浆、疏松石子、软弱混凝土层,并应清理干净
;2 结合面处应
采用洒水方法进行充分湿润,并不得有积水
;3 施工缝处已浇筑混凝土的强度不应小于1.2MPa;4 柱、墙水平施工缝水泥砂浆接浆层厚度不应大于30mm,接浆层水泥砂浆应与混凝土浆液同成份;5 后浇带混凝土强度等级...
钢筋混凝土厚
筏板
基础裂缝控制技术(一)
答:
4、根据混凝土的供应量(可预测)和缓凝时间,用钢丝网将筏基分成数段,以防新拌的混凝土流淌的距离太长,出现冷缝。
5、设置温度控制点
。要求能控制整个筏板基础(测温点的布置数量),预埋测温管(采用薄铁皮管,下端封闭,上端与筏板的上层钢筋网片焊接。每个测温点设上、中、下三根测温管如图示(芒市宾...
筏板
基础正在
施工
遭遇暴雨
怎么
办?
答:
1、首先尽量将施工缝留整齐
。有时间的话,留在1/3等部位。2、薄膜、彩条布覆盖混凝土面。3、暴雨过后,如果已经形成冷缝,清除松散石子,接头处用高一等级的去石子混凝土浆浇筑,再施工混凝土。
大型
筏板
基础
施工
质量问题及预防措施?
答:
造成混凝土施工冷缝的原因很多,要避免施工冷缝的产生,
首先要做好施工准备,混凝土浇筑方案要做到先进合理,混凝土尽量采用商品混凝土,要及时供应
,并且要调度灵活,一旦出现问题可以随时暂停供应或增加供应,保证不因混凝土供应出现问题,混凝土浇筑的机械设备参数和性能要满足要求,在浇筑过程中,混凝土泵车性能要稳定,必要时可以使用...
地下室
筏板
与柱交接处渗水是什么原因?
答:
我看这个滑板和住的接茬位置有明显的裂缝 应该是因为沉降或者什么原因造成的裂缝 应该是防水层也被破坏 所以才导致出现渗水的情况 可以用水不漏进行预埋注浆针头 这种方法进行堵漏
筏板
基础必须一次性浇筑完成有依据支撑吗
答:
有。根据查询360个人图书馆显示,本工程基础
筏板
不设后浇带伸缩缝,混凝土采用一次性连续浇筑不留任何施工缝的施工方法。为加快浇筑速度,不使之产生
施工冷缝
浇筑时采用分段、分层连续不断地浇筑施工。
筏板
基础
施工
步骤详细操作要点有哪些?
答:
若底板有防水要求,应待底板混凝土达到25%以上强度后再进行底板防水层
施工
;防水层施工完毕,应浇筑一定厚底的混凝土保护层,以避免进行钢筋安装绑扎时防水层受到破坏。(3)
筏板
钢筋绑扎、模板安装:按设计图纸要求绑扎基础底板和梁钢筋,并插好墙、柱及其他预留钢筋,然后安装梁、柱、墙侧模。
外剪力墙止水钢板最低要离
筏板
完成面多高
答:
外剪力墙止水钢板最低要离
筏板
完成面在底板上30公分。止水钢板。在箱型基础或地下室,底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的,下次再浇捣墙板混凝土时,就有一条
施工冷缝
,当这条缝的位置在地下水位线以下时,就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术
处理
,处理的方法很多,其中比较通行的方法是设置止水...
...约900mm厚停止
施工
,约6小时候二次浇筑.该
如何处理
,有什么影响?_百度...
答:
砼内热情况
怎样
,已经浇筑的有初凝现象么,
施工
人员能下到浇筑的砼面操作么 没放温度计看混凝土内部温度么,看来比较麻烦啊。以我个人角度看,现在情况顶多能用钢筋将初凝的混凝土表面刮花,浇筑水泥油后再二次浇筑了,二次浇筑的时候插振不要放太深了,别震动到初凝的混凝土。记得放温度计观察混凝土...
...时间一直浸在水中,混凝土质量问题严重,
如何处理
?
答:
现在你看到的表面应该是很多砂石,即使把水抽掉,混凝土强度也无法达到;一般情况下是抗渗混凝土,有一定的憎水性,但是如果在水中浇筑的话,为什么不把水抽掉,垫层上做了防水,基坑有水的话是一定不能浇筑的;我觉得还是重新再浇混凝土吧,万一以后出大问题,恐怕主要责任人要坐牢的 ...