筏板基础砱施工中途上下冷缝如何处理

如题所述

  筏板基础混凝土浇筑过程中若上层混凝土在下层混凝土初凝之后浇筑,则应按施工缝或后浇带施工方法进行处理。若上层混凝土在下层混凝土初凝之前浇筑完毕,可不作处理。

  

       一、 混凝土分层浇筑的厚度和时间限值应符合规范或施工组织设计(施工方案)规定的要求。

  二、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011有关条款摘录:

  8.3.2 混凝土浇筑应保证混凝土的均匀性和密实性。混凝土宜一次连续浇筑;当不能一次连续浇筑时,可留设施工缝或后浇带分块浇筑。

  8.3.3 混凝土浇筑过程应分层进行,分层浇筑应符合本规范第8.4.6 条规定的分层振捣厚度要求,上层混凝土应在下层混凝土初凝之前浇筑完毕。

  8.3.4 混凝土运输、输送入模的过程宜连续进行,从运输到输送入模的延续时间不宜超过表8.3.4-1 的规定,且不应超过表8.3.4-2 的限值规定。掺早强型减水外加剂、早强剂的混凝土以及有特殊要求的混凝土,应根据设计及施工要求,通过试验确定允许时间。

  

   

  

  8.3.10 施工缝或后浇带处浇筑混凝土应符合下列规定:

  1 结合面应采用粗糙面;结合面应清除浮浆、疏松石子、软弱混凝土层,并应清理干净;

  2 结合面处应采用洒水方法进行充分湿润,并不得有积水;

  3 施工缝处已浇筑混凝土的强度不应小于1.2MPa;

  4 柱、墙水平施工缝水泥砂浆接浆层厚度不应大于30mm,接浆层水泥砂浆应与混凝土浆液同成份;

  5 后浇带混凝土强度等级及性能应符合设计要求;当设计无要求时,后浇带强度等级宜比两侧混凝土提高一级,并宜采用减少收缩的技术措施进行浇筑。

  

  8.3.16 基础大体积混凝土结构浇筑应符合下列规定:

  1用多台输送泵接输送泵管浇筑时,输送泵管布料点间距不宜大于10m,并宜由远而近浇筑;

  2用汽车布料杆输送浇筑时,应根据布料杆工作半径确定布料点数量,各布料点浇筑速度应保持均衡;

  3宜先浇筑深坑部分再浇筑大面积基础部分;

  4宜采用斜面分层浇筑方法,也可采用全面分层、分块分层浇筑方法,层与层之间混凝土浇筑的间歇时间应能保证整个混凝土浇筑过程的连续;

  5混凝土分层浇筑应采用自然流淌形成斜坡,并应沿高度均匀上升,分层厚度不宜大于500mm;

  6 抹面处理应符合本规范第8.3.7 条的规定,抹面次数宜适当增加;

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考