44问答网
所有问题
当前搜索:
筏板施工水平施工缝
筏板
可以留
水平施工缝
吗?
答:
可以,主要根据规范精神及相关条文来确定。理解到规范留置施工缝的原则是水平构件留置竖向施工缝;竖向构件留置
水平施工缝
。GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》上没有专门规定
筏板
基础的施工缝留置。筏板,在基础工程中的一块混凝土板,板下是地基,板上面有柱,墙等。因其如筏浮于土上面,而被形象地...
筏板
如何设
施工缝
答:
筏板施工
一般都是一次性浇筑的。在施工条件不允许的情况下,根据长度要求可以和后浇带一起留设。如果没有留置后浇带的必要可以在留
施工缝
时加设止水钢板或者止水橡胶带。根据上部压力如果不是很大可以按照一般规范要求在1/3处留设。
筏板
可以留
水平施工缝
么?
答:
筏板
不允许留
水平施工缝
。
筏板
可以留
水平施工缝
么
答:
《混凝土结构工程施工规范》上没有专门规定
筏板
基础的
施工缝
留置。可以根据实际工程情况来确定。高层建筑地下室通常作为地下停车库,建筑上不允许设置过多的内墙,因而限制了箱型基础的使用;筏板基础既能充分发挥地基承载力,调整不均匀沉降,又能满足停车库的空间使用要求,因而就成为较理想的基础型式。筏板...
为什么外墙
水平施工缝
要在
筏板
上反300呢
答:
主要是规范作了统一的规定,设在不小于离底板面300高度处,这样经济且能满足要求。GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》上没有专门规定
筏板
基础的施工缝留置。可以根据规范精神及相关条文来确定。理解到规范留置施工缝的原则是水平构件留置竖向施工缝;竖向构件留置
水平施工缝
。精神:筏板是水平构件,应留置...
筏板
基础容许留
施工缝
吗?
答:
筏板
基础不容许留
施工缝
,为了防止施工缝漏水。施工方法如下:1、对旧混凝土界面进行严格清理,原有面层均应去除。凿去松动石子,凿成凸凹面。旧混凝土的风化、变质、蜂窝、麻面和酥松部分必须除去。经过表面的机械处理后,必须用压力水将碎屑、粉末彻底冲洗干净。2、为确保接缝处水泥的水化作用,避免旧...
是
筏板
基础,有没有规范说明不准留
施工缝
,如果留,施工缝处理有什么具体的...
答:
筏板
基础留与不留
施工缝
不是规范规定的问题,而是考虑施工中能否进行一次连续浇筑问题,因为如果你留的施工缝越多,那么一但柔性防水出现问题,就增加了地下室底板渗水的可能,所以在施工中除设计规定的后浇带外一般不另设施工缝,当施工中实在不能一次连续浇筑时,可考虑在柱下板带与跨中板带交界处设施工...
...混凝土浇筑.没有浇到沉降后浇带位置.产生
施工缝
,在下次砼浇筑前,施...
答:
施工缝
不是随意留的,施工缝应留在受力最小处,留在后浇带是理想的位置,如果自己随意留置了,肯定是违反设计要求及规范要求了。最直接的办法就是找设计院出具设计意见;如果甲方、监理要求你们自己出方案,你们的方案也必须得到设计院的认可,否则很难进行下一步的施工。处理施工缝,必须处理成直槎,直槎...
筏板
基础可以留
施工缝
?
答:
是不允许留设的 如果
施工
需要 设计会考虑 设计没有明确说明 不允许留设
筏板施工缝
跨中三分之一指的是钢筋的接头,还是浇筑的混凝土?
答:
施工缝
指前后两次浇筑混凝土形成的缝,和钢筋接头没有关系,施工缝应设置在受力较小的部位,
筏板
基础施工缝应位于跨中1/3部位。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
人防工程筏板可以就水平施工缝吗
筏板施工缝的处理方法
筏板基础能留施工缝吗
筏板基础施工缝规范
筏板施工缝需要钢筋加强吗
筏板基础的施工缝可以留设在
筏板基础允许留施工缝吗
筏板混凝土是否可以设置施工缝
抗渗筏板混凝土可以留施工缝吗