44问答网
所有问题
基础筏板防水混凝土浇筑.没有浇到沉降后浇带位置.产生施工缝,在下次砼浇筑前,施工缝怎么处理
急,急,急
举报该问题
推荐答案 2017-09-28
施工缝不是随意留的,施工缝应留在受力最小处,留在后浇带是理想的位置,如果自己随意留置了,肯定是违反设计要求及规范要求了。最直接的办法就是找设计院出具设计意见;如果甲方、监理要求你们自己出方案,你们的方案也必须得到设计院的认可,否则很难进行下一步的施工。处理施工缝,必须处理成直槎,直槎处有必要“凿毛”,把钢筋进行除灰、清理,看看监理能放一马吗?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YKDZD3DYRWZZKZWV3VR.html
其他回答
第1个回答 2014-07-22
凿除浮浆,保持连接面毛糙,再刷纯水泥浆,再浇捣混凝土
第2个回答 2014-07-24
剔凿出粗骨料,中间部位加遇水膨胀止水条,清理干净,直接浇筑混凝土
本回答被网友采纳
相似回答
筏板基础
砱
施工
中途上下冷缝如何处理
答:
筏板基础混凝土浇筑
过程中若上层混凝土在下层混凝土初凝之后
浇筑,
则应按
施工缝
或
后浇带施工
方法进行处理。若上层混凝土在下层混凝土初凝之前浇筑完毕,可不作处理。一、 混凝土分层浇筑的厚度和时间限值应符合规范或施工组织设计(施工方案)规定的要求。二、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011有关条款摘录...
房屋建筑工程
筏板砼施工
间隔时间长,出现裂缝怎么处理
答:
把缝隙两侧混凝土凿掉见底,宽度一般80公分,这样就形成一个
后浇带,
断面下好膨胀止水条
,浇筑
高一标号膨胀
混凝土,
这个方法要经监理同意,填写不合格项处理记录,宽度可以自己定,但不能太窄。不知能不能帮到你。还有一种方法是加压灌浆,方法查书。都是要经过监理和设计同意的。想自己处理的话,如果两侧...
筏板基础施工
工艺注意事项?
答:
筏板基础施工,
可根据结构情况和施工具体条件及要求采用以下两种方法之一:①在垫层上绑扎板梁的钢筋和上部柱钢筋,先浇注底板
混凝土,
待达到25%以上强度后,再在底板上支梁侧模板
,浇筑
完梁部份混凝土。②采取底板和梁钢筋、模板一次同时支好,梁侧模板用混凝土支墩或钢支脚支承,并固定牢固
,混凝土
一次连续浇筑完成。前法可...
筏板基础
的
施工缝
如果因施工原因而留设了,会有什么影响么?
答:
筏板基础
不容许留
施工缝,
为了防止施工缝漏水。施工方法如下:1、对旧
混凝土
界面进行严格清理,原有面层均应去除。凿去松动石子,凿成凸凹面。旧混凝土的风化、变质、蜂窝、麻面和酥松部分必须除去。经过表面的机械处理后,必须用压力水将碎屑、粉末彻底冲洗干净。2、为确保接缝处水泥的水化作用,避免旧...
大家正在搜
相关问题
筏板基础混凝土浇筑时,一般不留施工缝,必须留设时,应设置止水...
筏板基础混凝土浇筑时,一般不留施工缝,必须留设时,应设置止水...
筏板基础砱施工中途上下冷缝如何处理
筏板可以留水平施工缝么
混凝土两次浇筑接茬怎么处理
是筏板基础,有没有规范说明不准留施工缝,如果留,施工缝处理有...
筏板如何设施工缝
地下室筏板基础施工缝补救措施