线槽抗震支架安装间距
抗震支架安装间距
是多少?
答:
12米
。所有大于等于DN65以上的生活给水、消防管道系统要求12米安装一个侧向抗震支架,
24米安装一个纵向抗震支架
。所有直径大于等于0.7m的风管系统要求9米安装一个侧向抗震支架,18米安装一个纵向抗震支架,电力系统管道及电缆桥架系统所有内径大于等于60mm的电气配管、所有重力大于等于150N/m的电缆桥架,电缆...
抗震支架
多少米一个?
答:
1、所有大于等于DN65以上的生活给水、消防管道系统要求12米安装一个侧向抗震支架,24米安装一个纵向抗震支架
。2、
要求直径大于或等于0.7m
的所有风管系统在9米处安装一个横向地震支架,在18米处安装一个纵向地震支架。3、电力系统管道和电缆槽系统内径大于或等于60毫米的所有电气管道、和重力大于或等于150...
消防管
抗震支架
多少米一个
答:
这需要根据具体情况来决定。一般情况下,
所有大于等于DN65的生活给水、消防管道系统要求安装12米一个侧向抗震支架,24米安装一个纵向抗震支架
。对于直径大于或等于0.7m的风管系统,要求9米安装一个侧向抗震支架,18米安装一个纵向抗震支架。电力系统管道及电缆桥架系统内径大于或等于60mm的电气配管、重力大于...
请问谁知道,水管
抗震支架安装
的
间距
答:
3.水平管道应在离转弯处0.6m范围内设置侧向抗震支吊架
,当斜撑直接作用于管道时,可作为另一侧管道的纵向抗震支吊架。4.每段水平直管应在两段设置侧向抗震支吊架。5.当两个侧向抗震支吊架间距大于等于最大设计间距时,应在中间增设侧向抗震支吊架。6.每段水平直管应至少设置一个纵向抗震支吊架。抗震支...
抗震支架
都有哪些配件管道抗震支架都有哪些
安装
要求
答:
4.水平管路刚性连接,两个相邻加固点之间允许纵向偏移,
水管和电线套管不能超过较大水平支架间距的1/16
,风道、电缆梯架、电缆托盘和电缆线槽不能超过其宽度的两倍。5.在水平管线拐弯处0.6米范围内,设置横向抗震支吊架。6.水平管线通过竖直管道与地面设备连接时,竖直管线与设备之间应采用柔性连接,竖直...
电缆桥架
支架安装
规范
答:
(5)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。(6)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每
间隔
1.5米处应固定在桥架的
支架
上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。
抗震支架
的支撑形式与设置原则
答:
4、刚性连接的水平管道,两个相邻的加固点间允许纵向偏移,水管及电线套管不得超过最大侧向支吊架
间距
的1/16,风管、电缆梯架、电缆托盘和电缆
线槽
不得超过其宽度的两倍。5、水平管线在转弯处0.6m范围内设置侧向
抗震支
吊架。6、当水平管线通过垂直管线与地面设备连接时,管线与设备之间应采用柔性连接,...
抗震支架
是什么东西
答:
抗震支架安装
操作要点1、管道和电线套管允许纵向偏移,但不得超过*大侧向支撑
间距
的1/6;风管允许偏差,但不得超过风管风度的2倍。2、水平管道在90°转弯时,需设抗震支吊架;其他角度转弯长度大于抗震设计间距的1/16时,需设侧向及纵向抗震支吊架。3、计算水平地震力荷载时,只需满负荷重量而不需要考虑其他因素。4、...
抗震支架
国家执行标准
答:
第6.1.1条 内径大于或等于25mm的燃气管道应进行抗震设计,管道
抗震支架
的设置应符合规定。第6.2.8条 在建筑高度大于50m的建筑物内,燃气管道应根据建筑抗震要求,在适当的
间隔
设置抗震支撑。第7.1.2条 内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母
线槽
均应进行抗震设防。
抗震支架
规范要求
答:
1条规定内径大于或等于25mm的燃气管道应进行抗震设计,管道
抗震支架
的设置应符合规定。第6.2.8条规定在建筑高度大于50m的建筑物内,燃气管道应根据建筑抗震要求,在适当的
间隔
设置抗震支撑。第7.1.2条规定内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母
线槽
均应进行抗震设防。