44问答网
所有问题
当前搜索:
继电保护公式大全
10KV过流一段、过流二段
继电保护
整定计算
公式
答:
1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A
取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 ...
继电保护
整定计算
公式
汇编一
答:
电流速断
保护
:动作电流:Idz = Kk × I(3)dmax²,其中Kk取值为1.2(DL型)或1.4(GL型)。速断保护灵敏度校验:I(2)dmin1与变压器参数密切相关。过电流保护: 保护动作电流和返回系数需考虑变压器额定电流,动作时限一般为1~2秒。高压电动机保护:电流速断保护:异步电动机:Kk取1.4~1...
电电力系统
继电保护
题目解惑?
答:
过流保护的动作时间的计算公式为:t = K * Ts
其中,K为系数,一般取2-3之间;Ts为短路电流的持续时间。假设取K=2,短路电流的持续时间为0.1s,则过流保护的动作时间为:t = 2 * 0.1s = 0.2s 因此,过流保护的动作时间为0.2s。需要注意的是,在实际应用中,保护的动作时间还会受到系统...
10KV过流一段、过流二段
继电保护
整定计算
公式
答:
电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A
,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
电流
继电
器的整定计算
公式
是什么?
答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系键闭老数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的...
10kv变压器
保护
整定计算
答:
为进一步规范供电系统
继电保护
整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算
公式
汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正: 一、 电力变压器的保护: 1、 瓦斯保护:作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KVA以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。...
因我对高压方面不了解请问高压柜
继电保护
定,过流,速断本人想知道计算公...
答:
这个不难,电流
保护
分为三段式,第一段就是速断保护,=Krel*保护线路末端短路最大电流;第三段是过电流保护,躲过故障切除后,电压恢复,电动机自启动电流。第二段是限时电流保护.就这些了
过电压
保护
计算
公式
答:
1、
继电保护
整定计算
公式
,负荷计算(移变选择):(41)式中Sca-一组用电设备的计算负荷。2、kVA,PN-具有相同需用系数Kde的一组用电设备额定功率之和,kW。
在
继电保护
中(尤其是
公式
)经常用到U0和3U0,I0和3I0他们什么区别啊...
答:
产生零序电流的两个条件:1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;2、零序电流有通路。以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。零序
公式
:3U0=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC ...
常用的计算过流
继电
器的整定动作电流方法有哪些,需要用到什么计算
公式
或...
答:
过流
继电
的
保护
整定值计算。(1)电流速断保护 (应躲过电机的起动电流或外部短路时电机的输出电流)Idzj=Kk x kjx ×【(Kq×Ied)÷N1】Kk:可靠系数取1.8—2.0 KJN:接线系数取1.0 Kq:电机启动电流倍数。icd:电机额定电流(A)N1:电流互感器变比。(2)过负荷保护(应躲过电机的额定电流...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
继电保护的计算
继电保护整定计算公式大全
继电保护整定计算口诀
继电保护角度计算公式
继电保护整定值计算公式
继电保护怎么计算
继电保护负序电压计算公式
线路距离保护整定计算的方法
继电保护长延时电流计算公式