44问答网
所有问题
当前搜索:
脚手架立杆的计算内容
脚手架的立杆
怎么
计算
?
答:
脚手架立杆
受力计算:
计算立杆
段的轴向力设计值N,应按下列公式计算:1、 不组合风荷载时 N=1.2(NG1k+NG2k)+1.4ΣNQK 2、组合风荷载时 N=1.2(NG1k+NG2k)+0.85×1.4ΣNQk 式中:NG1k——脚手架结构自重标准值产生的轴向力;NG2k——构配件自重标准值产生的轴向力;ΣNQk——施工荷载...
扣件式钢管
脚手架立杆
怎么
计算
?
答:
脚手架立杆
受力计算:
计算立杆
段的轴向力设计值N,应按下列公式计算:1、 不组合风荷载时 N=1.2(NG1k+NG2k)+1.4ΣNQK 2、组合风荷载时 N=1.2(NG1k+NG2k)+0.85×1.4ΣNQk 式中:NG1k——脚手架结构自重标准值产生的轴向力;NG2k——构配件自重标准值产生的轴向力;ΣNQk——施工荷载...
完整
脚手架计算
方法
答:
完整
脚手架的计算
方法:双排脚手架采用密目网全封闭,搭设高度m H 20=,
立杆
横距b (架宽)m 05.1=,大横杆步距m h 5.1,铺竹
脚手板
4层,同时施工2层,施工荷载2/3m KN Q K =(砌筑架),连墙杆布置为两步三跨(t h 32),计算脚手架整体稳定。立杆长度为脚手架的步距h ,因脚手架为双...
悬挑式
脚手架计算
书|脚手架计算实例
答:
1.1
立杆
横距b=0.75m,立杆纵距l=1.8m,步距h=1.8m。同时施工作业层数2层,基本风压W=0.6KN/㎡。1.2
脚手架
与建筑物连接点的布置,其竖向间距H=2h=3.6m,水平距离L=3l=5.4m。1.3 其它
计算
参数为:立杆截面积A=489mm2,立杆截面抵抗距 W=5080mm3,立杆回转半径I=1.58cm,挡风面积...
扣件式钢管
脚手架
设计
计算
?
答:
(1)脚手架设计计算的基本内容
① 纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算
;(纵向水平杆宜按三跨连续梁计算,横向水平杆宜按简支梁计算)。②立杆的稳定性计算。③连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算。④立杆地基承载力计算。(2)扣件的承载力设计值 (3)脚手架立杆稳定...
脚手架
怎么算
答:
满堂脚手架工程量按室内净面积以m^2
计算
,其高度在3.60~5.20m之间时,计算基本层,超过5.20m时,每增加1.20m按增加一层计算。不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架。桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多,也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多,
脚手架立杆的
纵距一般...
脚手架立杆
自由端怎样
计算
?
答:
支撑
立杆
自由端是指建筑内脚手架自由端,它是立杆超出最上面一根横杆的部分,一般要求小于500mm。内
脚手架的
工程量按建筑面积计算。考虑到工业建筑和民用建筑的特点,定额子目中分别套算。当建筑物层高在3.6m以内按各层建筑面积计算,楼层高度超过3.6m时,按单排
脚手架计算
。按满堂脚手架计算规则应计算...
脚手架计算
书公式中的字母都代表什么
答:
lo——
立杆计算
长度,纵、横向水平杆计算跨度;s——杆件间距;t——杆件壁厚。W——截面模量;——长细比;Φ——杆件直径;2.2.4 计算系数 k——立杆计算长度附加系数;μ——考虑
脚手架
整体稳定因素的单杆计算长度系数;μs——脚手架风荷载体型系数;6 μstw——按桁架确定的脚手架结构的风...
塔台
脚手架计算
,如下图
答:
您好,塔台脚手架
计算
?根据连墙杆设置情况及荷载大小,常用敞开式双排
脚手架立杆
横距一般为1.05~1.55m,砌筑脚手架步距一般为1.20~1.35m,装饰或砌筑、装饰两用的脚手架一般为1.80m,立杆纵距1.2~2.0m。其允许搭设高度为34~50m。当为单排设置时,立杆横距1.2~1.4 m,立杆纵距1.5~2.0m...
脚手架
怎么
计算
答:
1、综合脚手架工程量,按建筑物的总建筑面积以m2计算。2、外脚手架及建筑物垂直封闭工程量按外墙外边线长度,乘以室外地坪至外墙顶高度以m2计算,突出墙外面宽度在24cm以内的墙垛,附墙烟囱等不展开
计算脚手架
工程量,超过24cm以外时按图示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量之内。不扣除门窗洞口,空圈等...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
脚手架立杆的长细比
模板支撑脚手架计算规则
立杆计算公式一览表
水利定额脚手架计算规则
屋面层脚手架怎么计算
脚手架立杆长细比是什么意思
脚手架计算规则
为保证脚手架立杆的安全使用
复杂脚手架验算