44问答网
所有问题
当前搜索:
脚手架立杆的长细比
什么叫
脚手架长细比
?
答:
长细比是指杆件的计算长度与杆件截面的回转半径之比
,注意,是杆件的计算长度,计算长度与杆件端部的连接方式有关,如固接、铰接、链接、自由,长细比并不是长边与短边之比。而回转 半径是个材料力学概念,计算复杂,但可查表求得。 回转半径:根号下(惯性矩/面积) 长细比=计算长度/回转半径 结构的长细比λ=μl/i,...
什么叫
脚手架长细比
?
答:
这是个稳定性的问题,压杆稳定。等于I/A的二次开方。
满堂
脚手架
,横杆越多(步距越小),
立杆
是否
长细比
越大越容易失稳?_百度...
答:
立杆间距 1.05、1.3、1.55m,没有最小间距,最大1.55m
。见JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》‘构造要求’。
悬挑
脚手架
设置
答:
一般都是按照悬挑层走,按照jgj130-2011规范 悬挑
脚手架
不得超过20米,一般做法是按照标准层3米计算 ,大概悬挑6层,故悬挑网也是6层 18米 至于规范到时没有那个规范来专门说这个,但是一般悬挑网都是,在底部预埋钢管,然后搭水平杆挂设安全兜网,上拉钢丝绳。悬挑式脚手架一般有两种:一种...
完整
脚手架
计算方法
答:
大横杆长度为
脚手架立杆
纵距t ,因脚手架里、外排各有一根大横杆,所以乘以2,再乘以每米的钢管质量。脚手架与一般结构相比,其工作条件具有以下特点:1、所受荷载变异性较大;2、扣件连接节点属于半刚性,且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关,节点性能 存在较大变异;3、脚手架结构、构件存在初始...
脚手架的
设计应符合哪些规定?
答:
(5)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。(6)剪刀撑的斜杆与水平面的交角宜在45°~60°之间,水平投影宽度应不小于2跨或4m和不大于4跨或8m。斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻连接点之间杆段
的长细比
不得大于60。(7)在
脚手架立杆
底端之上100~300mm...
悬挑式
脚手架
计算书|脚手架计算实例
答:
4、
脚手架立杆
整体稳定性计算:组合风荷载:0.9×(N`/φA+Mw/W)≤fc/γ’m 4.1 求材料强度附加分项系数,查表得:γ’m=1.5607 4.2 计算风荷载弯矩 Pwk=la×Wk=1.8×0.295=0.531KN/m MW=0.12Pwk×h2=0.12×0.531×1.8×1.8=0.206KN〃m 4.3 确定稳定系数φ 取二步三...
什么是
脚手架立杆
,横杆,纵向水平杆?
答:
纵向水平杆的间距称为步距,步距的大小,直接影响着
立杆的长细比
和
脚手架
的承载能力。纵向水平杆向立杆传递荷载时,由于纵向水平杆是附在立杆的一侧,所以立杆是偏心受压(偏心距为53mm),为减小立杆受力后变形,把纵向水平杆设置在立杆的里侧(双排脚手架的里、外排立杆,都把纵向水平杆设置在里侧)。...
双排
脚手架的
预算18000平米用多少钢管和扣件
答:
查表5.1.9得立杆容许
长细比
[ ]=210 根据5.3.3式 K取1时 满足要求。确定轴心受压构件的稳定系数 由5.3.3式得 (K取1.155)查附表C得 计算风荷载设计值产生的立杆段弯矩MW 立杆稳定验算部位,取
脚手架立杆
底部,作用于脚手架的水平风荷载标准值 ---风压高度变化系数,按现行国家标准≤建筑...
扣件式钢管
脚手架
力学计算中连墙件
长细比
λ算出是110,稳定性系数是多少...
答:
扣件式钢管
脚手架
力学计算中连墙件
长细比
λ算出是110,稳定性系数=0.516。
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
脚手架立杆长细比是什么意思
扣件式钢管脚手架立杆长细比
脚手架立杆长细比不得大于
脚手架长细比
脚手架立杆的计算内容
为保证脚手架立杆的安全使用
双排脚手架立杆细长比
什么是盘扣架体立杆长细比
钢管支撑的长细比计算公式