44问答网
所有问题
当前搜索:
蒸汽管道多长需加膨胀弯
一条Φ89
蒸汽管道
,
长140m
,工作压力1mpa
需要
设置几个
膨胀弯
?
答:
一条Φ89蒸汽管道,
长140m
,工作压力1mpa需要设置几个膨胀弯,主要取决于管道的长度、弯曲半径和管径。通常情况下,蒸汽管道每隔50m需要设置一个膨胀弯,以便于管道在热胀冷缩时能够自由伸缩,避免管道因应力而破裂。因此,这条蒸汽管道需要设置2个膨胀弯。
273的
蒸汽管道膨胀弯
间距
答:
规范是管道的展开长度不超过30米
,设置膨胀弯,具体如何设置膨胀弯,还有咨询专业的设计部门进行设计,以避免因膨胀弯设计不合理而产生管道,在运行中发生断裂,爆炸等安全事故。
蒸汽管道多长
距离安装一个
膨胀
节
答:
膨胀节一般用于热力管道。蒸汽管道根据不同的管道口径,
可在50米加装一个伸缩节
。DN200以上通可适当延长距离安装伸缩节。选装伸缩节补偿量一般不大于口径。蒸汽管道安装伸缩节,主要看蒸汽温度和压力,如果温度不高这里按照200度来算,DN200口径以上的建议50米至80米安装一台。如果温度更高的话就可能要50...
蒸汽管道
133的管子4个厚
多少米
安装
膨胀弯
?
答:
关于
蒸汽管道多长
安装
膨胀弯
的问题,这
需要
计算,除了材质和介质是条件外,还需要环境温度、现场结构等条件。如果观场条件比较简单,且环境温度波动范围和安排时温度在零上15以上,蒸汽为饱和温度,简单的估计,每60米安装一个标准膨胀弯,如果是单侧补偿,不能超过40米。如果膨胀弯大小受限,两个膨胀弯...
DN25
蒸汽管道
安装
多长
安装一个
膨胀弯
?
答:
6米-8米-10米一个
蒸汽管路多少米
安装
膨胀
节
答:
管道
伸缩节的布置是根据补偿量的大小来决定的。补偿量的计算:X=axLx△T a为线
膨胀
系数,取0.0133mm/m L为
管线
长度 △T为温差 根据补偿量的大小 众诚波纹管公司 为您选择金属补偿器。
273的
蒸汽管道膨胀
多少厘米为正常
答:
蒸汽管道
热膨胀量是585mm,应进行管道分段设置固定支架和安装膨胀节。根据585mm补偿量和DN189的直径,管道每段补偿量不应超过150mm。管道可分为4段并安装4个补偿量大于150mm的
管道膨胀
节,膨胀节购买时务必选正规厂家和知名膨胀节产品。
一条Φ89
蒸汽管道
,
长140m
,工作压力1mpa
需要
设置几个
膨胀弯
答:
每50米加一道,两道就可满足要求。
从锅炉出来的热水
管道
用不用加 胀力弯 ? (管道总长大概有不到300米...
答:
而是取决于温度变化量。所以在这里不能给你具体答案。如果这条管道的温度变量是100℃(如果是
蒸汽管道
肯定大于这个值),其伸长量要达到360mm,这会产生很大的位移。如果两端是自由端,中间至少要有两个补偿器,如果中间有两个较大的自然拐弯也可以不增加补偿器。
直径57mm的
蒸汽管道
2O米长做多大
膨胀弯
答:
585mm。因为
蒸汽管道
会在拐弯处发生剧烈的膨胀效应,所以
需要
在拐弯处做一个比管道更粗的
膨胀弯
,根据公式:CPI=a1(P1t/P10)+a2(P2t/P20)+an(Pnt/Pn0),将直径57mm和25米(以25米为例)带入可得答案为585mm。