44问答网
所有问题
当前搜索:
过流设置是额定电流的多少倍
高压柜继保
设置
参数
答:
1、绕线式(带水电阻): 过流设定为额定电流的 1.2 倍
,时间设定为 35S(具体根据 电机的启动时间定,躲过电机的启动时间); 速断设定为额定电流的 5 倍,时间设定为 0S 2、鼠笼式: 过流设定为额定电流的 1.2 倍,时间设定为 20S(具体根据 电机的启动时间定,躲过电机的启动时间); 速断设定为额...
高压异步电机
过流
保一般取
额定电流的几倍
?
答:
通常,
过流保护的动作电流可以设置为额定电流的1.2到1.5倍左右
。如果电机的负载变化较大,或者存在瞬时过载的情况,可以适当增加过流保护的动作电流,以保护电机不受损坏。需要注意的是,过流保护的设置应该根据具体的电机和应用情况进行调整,以确保电机的安全运行和可靠性。
...整定值一般
为
:采用热元件时,按电动机
额定电流的
( )倍。
答:
装设过流和短路保护装置(或需装设断相和保护装置),保护整定值一般为:采用热元件时,
按电动机额定电流1.1~1.25倍
;采用熔丝(片)时,按电机额定电流1.5~2.5倍。
...如
过流
按
额定的电流的
1.3
倍
,速断按
额定电流的
3倍整定?
答:
我的工作经验是:变压器有很多保护,差动保护,比例差动保护,复合电压启动的过流保护,一般的过
电流
保护等,一般变压器舍三段保护,速断是6-8倍额度电流(躲过启动电流),限时速断是2-4
倍
,
过流是
1.5-1.8倍,过负荷是1.1-1.3倍
高压控制柜的速断
电流
和
过流
值的计算方法
答:
2~1.3*{功率/(电压*根号3)/CT变比=1.2*{630000/(10000*1.732)/(50/5)}=1.2*(36.4/10)=4.36A。速断电流值=功率除额定电压除根三等于实际工作电流,实际工作电流成六到八
倍
再除开关的额定电流就是短路倍数。另外
过流是额定电流的
1.3倍左右,速断是额定电流的1.5倍左右。
过载电流
是额定电流的几倍
答:
电动机过载时,电流值并非一定
是额定电流的
0.8至1倍。根据标准,电流整定值应
设为
电机额定电流的1.1倍,最高不超过1.15倍,且不应长期处于过载状态。
过载电流
是额定电流
0.8一1倍对吗
答:
过载电流
是额定电流
0.8一1倍不对。根据查询相关公开信息,按照标准是电流整定值是电机
额定电流的
1.1倍,最高1.15倍,且不能长期使用。
10KV三相电动机保护定值?
过流是额定电流的几倍
?带水电阻启动柜。_百度...
答:
10KV电机属高压电机,
过流
定值一般有一段、二段和三段,一段是过流速断,通常
是额定电流的
8--10倍,延时0秒;二段为定时限过流,通常
为额定电流的
3--5倍,延时0.5秒;三段也为定时限,通常取额定电流的1.5--2倍,延时0.8--1秒。非理论计算值,绝对多年电气调试现场,经得住检验,希望采纳!
电力线路,电流速断
设定为额定电流的多少倍
?
过
电流保护设置为多少倍...
答:
基础电流保护
为过流
保护,以10kv为例,过流值可简化算为容量乘以0.06乘以0.8乘以2.03除以变比。0.06为每kva
额定电流
,0.8为负荷利用系数,2.03为经验系数。即得出过流值。速断一般为过流值的4倍。时限按上级电源的时限匹配。
热过载
设定
应该
是额定电流的多少
答:
1. 热过载继电器的设定值通常是额定电流的1.1
倍
到1.25倍。2. 然而,这个设定并非一成不变,它需要根据具体情况进行调整。3. 负载类型、使用环境和安全要求等因素都会影响设定的准确性。4. 对于电阻性负载,如电加热设备,保护整定值通常
设定为额定电流的
1.1倍。5. 而对于电感性负载,如电动机驱动...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
过流是额定电流的几倍怎么算
变压器过流保护设置多少倍
一二三段保护的整定原则
过流保护一般是额定的多少倍
电流速断三段简单计算
过负荷电流是额定电流多少倍
10kv过流保护整定值计算
过流保护多少倍