配电变压器低压侧缺相
变压器低压
b相
缺相
时,若b相无负载,低压a,c相单相用电器能长期正常运行...
答:
1. 低压有负载,Uab=Ubc=Uac/2;2.空载下,因B缺相等于B线悬空,所以理论上Uab=Ubc=0
。但B线悬空毕竟有对地电容或说地非完全绝缘,仍有一定电阻,因此,实际测量时Uab=Ubc大于0,甚至接近相电压。
我厂
变压器低压侧
输出缺一相,零线带电,请高手赐教
答:
如果变压器输出缺相,
那肯定会烧保险或跳高压,你这情况是属于零线没接地或接地断了,而另外一相正好对地了或对地电阻很少
,变出现这情况,你只要把变压器断开,把接地和零接好,再查查是否有一相对地了
变压器缺相
运行有危害吗?变压器的接法是?
答:
缺相相电流最小甚至为0
,其它两相电流升高;电压也出现不平衡;变压器的铁芯温度升高,变压器油温也升高,变压器的声音也出现异声;有可能由于铁芯发热使变压器烧毁。变压器接法:目前变压器的常用接法有Y与D两种,配电变压器也有采用Z接法的。1).Y接法的优点:对高压绕组而言最经济;可有中点可以利用;允许...
为什么
变压器
缺两相后
低压侧
没电压
答:
变压器连接的高压线圈接线如下图使示:10KV/380V
配电变压器
高压采用的是左图所示的角形连接,当三相电压都有电时,每个线圈都承受10KV的电压,
低压
三相电压正常。当任何一相电压
缺相
时,有一个线圈承受的还是10KV电压,另两个线圈线圈串联承受10KV电压,每个线圈承受5000V电压,所以缺一相时低压和高压一样...
变压器
出线完好到空开出线
缺相
的原因?
答:
检查线路是否存在断线,或因导线质量,或因施工不当断线,或将无电的线换掉。
变压器
缺一相还是缺二相
答:
用户反映
缺相
。用10kV验电笔测试线路,指示A、B相无压.有可能上面一般话前后并不连贯,10KV线路用高压电笔测量缺相(但不指明缺几相)。(电柜)A,B相显示无电压。这是正常的。三相三线制送电高压缺一相,
低压
反映缺二相是有的。
请教如何判断
配电变压器缺相
答:
低压配电
屏上有电压表,切换转换开关可以读到三相电压,由此可以判断
缺相
。如果有高压配电屏,屏内有电压互感器和电压表,也可判断是否缺相。
急急急
变压器配电
柜
缺相
怎么回事? 怎么处理?各位大虾 急救啊_百度...
答:
看看
配电
柜的进线柜刀开关上端是否带点、一段一段的查。如果进线柜也是
缺相
那就看
变压器低压
出线。
农村电网
变压器
少项会不会烧家电吗?
答:
变压器缺相
不会烧家用电器。缺相,由于零线作用,剩余两相电压不变。如果是零线断线,剩于余相共同承担线电压,也就是380。此时如果两相负荷不均。负载轻的一相电压升高。可能致电器损坏。注意,这里的关键是零线。
您好,想请教您个问题,关于
配电变压器缺相
问题
答:
由于
缺相
,高压线圈成AC相串联,两线圈将按阻抗分配电压,并不一定相等,次级感应的电压也不相等,但不至于有这么大的差距。由于高压未断相两线圈的磁通汇集于断线相,因此断线相次级感应的对地电压会最高,可能会达到400V,健全相的电压会在一半左右,我判断,你测到对地190V左右的实际是A相或C相,而...
1
2
3
4
5
6
7
8
9