44问答网
所有问题
当前搜索:
配电变空载试验
为什么要对变压器进行
空载
和短路
试验
?
答:
1,一般说来,
空载试验
可以在变压器的任何一侧进行。通常将额定频率的正弦电压加在低压线圈上而高压侧开路。为了测出空载电流和空载损耗随电压变化的曲线,外施电压要能在一定范围内进行调节。2,变压器空载时,铁芯中主磁通的大小是由绕组端电压决定的,当变压器施加额定电压时,铁芯中的主磁通达到了变压器...
变压器的短路试验和
空载试验
得到的参数
答:
短路试验,测量出变压器的铜损Pcn,短路电压Uk,可计算出短路阻抗Zd。
空载试验
,测量出变压器的空载电流Io,空载损耗Po,可计算出励磁阻抗Zm。
配电
变压器的
空载试验
,为什么接地和不接地空载损耗和空载电流,前后差别...
答:
一、变压器
空载试验
的目的是测量铁心中的空载电流和空载损耗,发现磁路中的局部或整体缺陷,同时也能发现变压器在感应耐压试验后,绕组是否有匝间短路。通过空载试验可以发现变压器以下缺陷:1、硅钢片间绝缘不良;铁芯极间、片间局部短路烧损。2、穿芯螺栓或绑扎钢带、压板、上轭铁等的绝缘部分损坏、形成短路...
配电
变压器
空载
损耗测试的初步探讨
答:
试验
电源频率的不稳定,试验电压波形的畸变、电压三相不平衡等都将影响变压器
空载
损耗测量的准确性。当采用较大容量三相调压器时,都能比较好的解决电源频率和试验电压波形畸变的问题,而试验电压三相不平衡则因为三相调压器三相碳刷不能同步、变压器空载时三相负载的不平衡等受到影响。而变压器铁心在设计时都...
“变压器
空载
实验”为什么在低压边加电压?
答:
空载试验
要达到的额定值为绕组额定电压值,在低压侧加容易满足要求。在高压侧加,需要加到1W伏甚至更高,所以选择在低压侧加压。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。
变压器
空载
及短路实验时应注意哪些问题?一般电源应接在哪一方比较合适...
答:
帽等。2、功率表的极性要注意。3、这是变压器的例行(出厂)试验。按现场或工厂的试验规范进行旧可以了。4、
空载试验
,电源接哪一方?这要根据变压器的容量、电压组合和你电源情况而定。比如10kV/0.4kV的中小型
配电
变压器,可以从低压400V接电源。5、短路试验,通常是低压侧短路,高压侧接电源。
进行
空载试验
可以检测出变压器的哪些性能?
答:
一般可以用变压器容量特性测试仪进行变压器的
空载试验
。有源变压器特性-容量综合测试仪是专门用于变压器容量、损耗参数测量的高精度仪器。它自带高效能充电电 池,不用外接电源即可工作,充电一次可连续测量 500 台次;同时,内部数 字合成三相标准正弦波信号(绝非简单的逆变交流输出,保证了非额定条件 下各...
变压器为什么要进行冲击合闸
试验
?
答:
所谓冲击合闸,就是断开低压侧出线总开关,合闸高压侧的开关,使变压器全压(额定电压)
空载
运行,并检查它的声音等和各部件有无异常,5分钟后停止运行。冲击
试验
的目的是检验冲击合闸时产生的励磁涌流是否会使变压器的差动保护误动作。规范规定,一般
配电
变压器因无差动保护,这样的冲击试验只做三次。大型...
配电
变压器
空载试验
一加电压电源控制箱马上跳闸的原因和解决办法_百 ...
答:
1、你的控制箱上的断路器是不是带有漏电保护。如果有的话,你检查一下是否有多点接地了。2、合闸时有励磁涌流。根据产品的容量要选择大一点的开关。3、最好用调压器逐渐升压。如果还跳的话就说明产品有问题了。
各位高手帮一下忙 变压器
空载试验
时的功率因数如何计算?最好有公式和...
答:
配电
电力变压器
空载
无功损耗的速算公式:Q0=i0Sn/100 式中,Q0为电力变压器空载无功功率,千乏;i0为电力变压器空载电流标么值;Sn为电力变压器额定容量,千伏安。公式的计算口诀是:配电电力变压器,空载无功损耗值。空载电流标么值,乘以容量除以百。说明:(1)运行中电力变压器的损耗,人们往往只注意铜损...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器的空载与负载运行测试
空载试验和负载试验
变压器负载试验施加电流
短路试验和空载实验
变压器空载试验数据
三相变压器空载实验数据
2500KVA变压器空载运行试验
变压器的空载试验原理
变压器负载试验方法