44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器的空载试验原理
变压器的空载试验
根据的
原理
是什么?
答:
变压器的空载试验指的是通过变压器的空载运行来测定变压器的空载电流和空载损耗
。一般说来,空载试验可以在变压器的任何一侧进行。通常将额定频率的正弦电压加在低压线圈上而高压侧开路。为了测出空载电流和空载损耗随电压变化的曲线,
外施电压要能在一定范围内进行调节
。变压器空载时,铁芯中主...
为什么
变压器
要做
空载
和短路
试验
??
答:
1、空载试验是低压(副边)线圈开路(变压器空载),高压加额定电压,这样可以检验出高压的励磁电流
。他除以高压的额定电流,就可以计算出他的空载电流的百分数。同时也检测出在铁心中的损耗--空载损耗--铁耗。2、短路试验:将低压短路,高压通电,此时,当然不可能加到高压的额定电压。加到低压线圈中的电...
为什么要对
变压器
进行
空载
和短路
试验
?
答:
二,
变压器的空载试验:指的是通过变压器的空载运行来测定变压器的空载电流和空载损耗
。1,一般说来,空载试验可以在变压器的任何一侧进行。通常将额定频率的正弦电压加在低压线圈上而高压侧开路。为了测出空载电流和空载损耗随电压变化的曲线,
外施电压要能在一定范围内进行调节
。2,变压器空载时,铁芯中主磁...
采用
空载试验
、短路试验方法测量
变压器
绕组参数是基于什么
原理
答:
说白了空载主要是测试变压器铁芯损耗的(铁芯磁密的磁通平衡的
,磁密设计时取的过高空载会发热超过设计温升即大于绝缘等级肯定不合格),短路是测试负载额定电流时线圈的损耗(电流密度取的过高,额定电流时线圈发热超过设计温升即大于绝缘等级肯定不合格):也就是铁损和铜损试验。
变压器的空载试验
是什么?
答:
变压器的空载试验是变压器在空载情况下接入额定输入电压,测量其空载时初级的电流功率次级电压等数据
,用来分析该变压器的磁路情况及"铁耗",也有将输入电压升高20%,测量电流,分析铁芯的饱和度,以及观察其线圈绕组层间绝缘等情况。变压器的短路试验就是将变压器次级接电流表短路,输入电压,从零开始缓慢上调...
什么叫
变压器的
短路实验和
空载
实验
答:
变压器短路试验就是负载实验,高压加额定电流,低压短路,得到
的试验
数据,为负载损耗,即“铜损”。
变压器空载
实验就是在低压加额定电压,高压开路,所得试验数据,为变压器空载损耗,即“铁损”。
变压器的空载试验
是什么
答:
空载试验
,是指检验水轮发电机组在不带负荷空转工况下运转稳定性和可靠性的启动程序。这属于水力机组在无负载状态下的性能测试。空载试验是同步发电机的基本试验之一。通过空载试验,不仅可以检查励磁系统的工作情况,电枢绕组联结是否正确,还可以了解电机磁路饱和程度。
什么是
变压器的空载试验
和短路试验
答:
变压器
空载试验
:变压器一侧开路,另一侧施加额定电压的试验。为了试验简单方便,通常高压侧开路,低压侧施加额定电压。空载试验测量
变压器的空载
电流和空载损耗。变压器短路试验:变压器一侧短路,另一侧施加电压使变压器线圈中电流达到额定值的试验。为了试验简单方便,通常将低压侧短路,高压侧施加电压。这时所加...
什么是
变压器的空载试验
和短路试验?
答:
一般电力变压器在额定电压时,
空载
损耗约为额定容量的0.1%~1%。
变压器的
短路
试验
通常是将高压线圈接至电源,而将低压线圈直接短接。由于一般电力变压器的短路阻抗很小,为了避免过大的短路电流损坏变压器的线圈,短路试验应在降低电压的条件下进行。用自耦变压器调节外旋电压,使电流在0.1~1.3倍额定电流...
变压器
怎么做
空载试验
答:
如果电压偏离额定指,由于变压器铁芯中的磁感应强度处在磁化曲线的饱和段,空载损耗和空载电流都会急剧变化,因此,
空载试验
应在额定电压下进行。注意:在测量大型
变压器的空载
或负载损耗时,因为功率因数很低,可达到cosφ小于和等于0.1。所以一定要求采用低功率因数的瓦特表。3、通过空载试验可以发现变压器...