44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器空载实验数据
变压器
的短路试验和
空载
试验得到的参数
答:
短路试验,测量出
变压器
的铜损Pcn,短路电压Uk,可计算出短路阻抗Zd。
空载试验
,测量出变压器的空载电流Io,空载损耗Po,可计算出励磁阻抗Zm。
变压器空载
短路可分别测取什么参数
答:
变压器空载试验
测:空载损耗P0、空载电流I0 ()变压器短路试验测:短路(负载)损耗Pk、短路阻抗(阻抗电压)Uk (%)
一台2kV·A, 400/100V的单相
变压器
, 求
空载实验数据
的问题,高手进...
答:
i0=0.5A p0=20w 变比K=4 i0/i1=1/4 所以当i=2A时, 另一侧的i=(2/4)=0.5 另外 功率(
空载
损耗)是不会变的 所以还是20W
变压器
作
空载
试验时,要求空载电流一般在额定电流的百分之多少左右...
答:
变压器
的
空载
励磁电流一般是额定电流的2%--8%,只起到形成主磁通的作用 如果做
空载试验
,将变压器一侧通入额定电压,在该侧测得的电流即是空载电流,再和变压器铭牌上的额定电流相比较,就得出百分数了,大概百分之二到八
如何利用
变压器空载
试验的得出的空载电流 ,空载损耗等
数据
分析变压器的...
答:
变压器
的
空载
电流 、空载损耗等
数据
有设计值,如实测值小于设计值,则性能良好;实测值大于设计值,则性能不良;实测值远远大于设计值,则不能用。现有测出的数据为上图,如何得出一个数据和原来的设计值比对呢?设计值是额定电压对应值,用额定电压那组数据和原来的设计值比对。
什么叫
变压器
的短路实验和
空载实验
答:
变压器的空载试验指的是通过变压器的空载运行来测定变压器的空载电流和空载损耗。一般说来,空载试验可以在变压器的任何一侧进行。通常将额定频率的正弦电压加在低压线圈上而高压侧开路。为了测出空载电流和空载损耗随电压变化的曲线,外施电压要能在一定范围内进行调节。
变压器空载
时,铁芯中主磁通的大小是由...
变压器
怎么做
空载
试验
答:
变压器空载
试验 1、变压器空载试验的电源容量的选择:保证电源波形失真不超过5%,试品的空载容量应在电源容量的50%以下;采用调压起加压,空载容量应小于调压器容量的50%;采用发电机组试验时,空载容量应小于发电机容量的25%。2、空载试验是测量额定电压下的空载损耗和空载电流,试验时高压侧开路,...
变压器
的短路试验和
空载
试验得到的参数
答:
短路试验得到:负载损耗、阻抗电压 (短路阻抗)
空载
试验提到:空载损耗、空载电流。
变压器空载
及负载试验
答:
负载电流:运行状态下的实际体现 在实际运行中,负载电流反映了任意绕组在不同负载条件下的电流强度,是衡量
变压器
性能的关键参数。通过这些试验,我们得以深入了解变压器在不同负载条件下的表现,对于电力系统的设计、维护和优化都至关重要。每一项
数据
都揭示了变压器的内在特性,为提升电力系统的效率提供了...
...U1n/U2n=7200V/480V,f=50Hz,其
空载
、负载(短路)
实验数据
如下...
答:
Zk = 157 / 7 = 22.43 欧姆 Rk = P / I^2 = 615 / 7 * 7 = 12.55 欧姆 Xk = (Zk ^2 - Rk ^2 )^0.5 = 18.59欧姆
空载
时的铜耗 = 0 空载时的铁耗 = 245 W 满载时的铜耗 = 615W 满载时的铁耗 =245W ...