44问答网
所有问题
当前搜索:
配电房基础施工现场图
工地
上三级
配电
箱配置
答:
一般来说,
施工现场
用电应符合下列规定:1、采用三级
配电
系统(即总配电柜或箱、分配电箱、开关箱);2、采用TN-S接零保护系统;3、采用三级漏电保护系统(即总配电箱漏电保护器、分配箱漏电保护器、开关箱漏电保护器)。下面基于施工现场实例
图片
,详解三级配电箱的配置,以供大家参考学习。1 总配电柜...
施工
平面布置图怎么画?
答:
5、施工临时用电 根据施工机具用量计划,
现场施工
机械电动机、电焊机总功率为W=350kW,现场照明用电按动力用电的10%计算,则用电总量为:35KW.本工程施工临时用电,由建设单位
配电房
直接供给,
工地
用电用橡皮线由配电房接至
现场配电
箱。6、施工临时用水设计 水源:本工程施工队用水是公路边原设有城...
施工现场配电房
的具体要求是什么?
答:
1、值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。 2、值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行。 3、经常保持
配电房
地面及设备外表无尘。 4、工程部每周一次检查内部设备,发现异常立刻维修。 5、工程部根据计划定期保养配电房内设施,重点做好设备清洁和...
工地配电
箱等级如何区分?工地配电箱安装指导
答:
一、
工地配电
箱等级如何区分1、一级配电箱a、就是指的总配电箱。一般位于
配电房
控制
施工现场
全部供电的集中点,设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。b、总配电箱内的开关均应采用刀熔开关...
施工现场配电房
的具体要求是什么?
答:
施工现场配电房
的具体要求如下:1、
配电室
应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。2、 成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。3、配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。4、配电柜应装设电度...
施工现场配电房
的要求是什么?
答:
1、高压
配电室
宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街一侧不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电室各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和...
工地
临时
配电房
尺寸 买房子的注意事项
答:
配电室内设置值班或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离;配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m。
施工现场配电房
到临时房距离要保持多少米,这个在施工现场用电规范中没有这么明确的规定条款。按照JGJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》的...
施工现场
临时用电组织设计?
答:
线型选择:总
配电房
到配电箱必须采用五蕊电缆连接;一级配电箱到二级分配电箱和二级分配电箱至末级开关箱,可根据
现场施工
需要而定。线路的架设:为保证施工安全,现场由甲方提供电源等,电源总分配电房的主干线及到各栋号和主要用电点的次干线均应架空架设。各层施工用电,及临时性手动机动的用电点,...
施工现场
总平面布局?
答:
1.
施工现场
的出入口、围墙、围挡。2.施工现场内的临时道路。3.给水管网或管路,以及配电线路敷设或架设的走向、高度。4.施工现场办公用房、宿舍、发电机房、
配电房
、可燃材料库房、易燃易爆危险品库房、可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场等。5.临时消防车道、消防救援场地和消防水源。(二)合理布置...
三级
配电
箱标准配置规范 最好带个图显。
答:
总
配电
箱以下可设置n个分配电箱,分配电箱以下可设置n个开关箱;总配电箱应设在离电源较劲的的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30ma,额定...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电房基础做法图片
配电室基础施工图片大全
配电房土建施工方案
配电房基础平面图
配电室国家标准GB50053
配电室土建图纸
10kv配电室土建施工图
配电房基础做法
配电房土建施工流程