施工现场临时用电组织设计?

如题所述

施工现场临时用电组织设计具体内容是什么,下面中达咨询为大家解答。
1、按上部工程最大装机容量考虑。
2、配电线路敷设,现场施工用电电线沿外围架空敷设。
3、机械设备总用电量计算
4、施工用电计划:
(1)施工用电总荷为176.4KW(见表),其中电焊机计113KVA
(2)照明估算为50KW
(3)生活照明估算为10KW
(4)总负荷q=176.4+50+10=236.4KW
总用电量的计算:
ΣP1
P=1.10×(K1;+K2Σ2P2+K3Σ3P3+K4Σ4P4)
COSΦ
式中:P;供电设备总需要容量(KVA)
P1;电动机额定功率(KW)
P2;电焊机额定容量(KVA)
P3;室内照明容量(KW)
P4;室外照明容量(KW)
COSΦ;电动机的功率系数取0.7
其中K1取0.7、K2取0.8、K3取0.8、K4取1.063.4
P=1.1×(0.7×;+0.6×113+0.8×10+1.0×50)=208.12KVA 0.7
电源可满足施工需要。
当电源供应不足时,现场应及时错开高功率施工机械使用时间,如对焊机及其它的作业时间相互错开,以保证外电源满足要求。
线型选择:总配电房到配电箱必须采用五蕊电缆连接;一级配电箱到二级分配电箱和二级分配电箱至末级开关箱,可根据现场施工需要而定。
线路的架设:
为保证施工安全,现场由甲方提供电源等,电源总分配电房的主干线及到各栋号和主要用电点的次干线均应架空架设。
各层施工用电,及临时性手动机动的用电点,应由架空开关箱接出,用橡皮电线,并尽可能高处架行。
施工照明用电,属于定点照射的架设,且相对固定对于临时性施工照明,也应架设且应用电缆线。
生活用电:生活区用电应相对稳定,按室内照明的规程进行架设用电的调度和备用。
本工程甲方提供的电源点若能充分供电且可以满足施工要求,现在仍需做好施工调度,这是考虑以下原因:
1、外电源压负荷不能达到满载的情况。
2、甲方可能需要的供电部份。
3、外单位配合工程施工进场后要提供的用电要求,当遇到上述情况时,工地要搞好用电调度,如属于现场加工用电,如钢筋制作,装饰材料锯配等,以改变班次相错用时间,焊接作业尽可能避开用电高峰。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答