配电柜接地线要多大
机
柜接地线
标准?
答:
2、35KV接地线 标称截面:25mm2
总根数:810 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):25.43 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm。3、110KV高压接地线 标称截面:35mm2 总根数:1136 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):35.67 绝缘杆部分长度:1360 mm 握手部分长度:70...
临时
用电配电箱接地线
如何要求接?
答:
要求:在三相五线制施工临时用电配电系统中,接地线一般选用和工作零线截面一样。
即相线截面积的一半,对于相线截面小于等于16平方毫米的零线和接地线截面同相线
,但接地线不得小于2.5平方。导线:总配电箱接地线,采用相线截面积一半的多股软铜线肯定没错。注意事项:保证临时用电配电系统三相负荷平衡,...
安装
接地线
有什么要求?
答:
接380V电压,请问配电柜的
接地线用
多粗的?底线橛子用什么样的...
答:
这要看你进电源线是多大的啦.一般为主进线的1/3左右就行.另外如果你是用来保护电动机的话
,接地电阻不要大于1欧姆.最好用多股软线做地线.接地极的做法为截取三条2.5米长的40*40*4毫米以上的镀锌角钢或直径为40毫米以上厚度为4毫米的镀锌圆钢.在地面上按直线排列或三角形排列.每两点之间隔开5米...
临时
用电配电箱接地线
规格是多少啊?
答:
是根据配电箱内主开关的电流大小来选择接地线线径的,
如主开关电流为10A,可选接地线线径为2.5平方;主开关电流16A、25A,接地线线径为4平方等等
。设备保护接地线线径选择主要考虑的因素是设备的工作电流大小。通信设备的保护接地线线径的选择,可以参考GB 4943-2001《信息技术设备的安全》中的规定进行...
工地临时
用
电
配电箱
重复,
接地线
的线径怎么选择?
答:
是根据配电箱内主开关的电流大小来选择接地线线径的,如主开关电流为10A,可选接地线线径为2.5平方;主开关电流16A、25A,接地线线径为
4平方等等
。在选主电源电缆时,火线的大小可以决定地线的大小,火线线径小于10平方的,地线线径跟火线线径大小一样;火线线径大于10平方的,地线线径可以减半选用...
.低电
配电柜
的
接地线
最小直径
答:
依据《低压
配电
设计规范》GB50054-95:第2.2.9条 当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合表2.2.9的规定。表2.2.9 PE线最小截面 相线芯线截面S(mm2) PE线最小截面(mm2)S≤16...S 16<S≤35...16 S>35...S/2 第2.2.10条 PE线采用单芯...
低压控制
柜
体保护
接地线
须要多少平方
答:
接2.5平方毫米铜线。因为:1、低压控制
柜柜
体所接的地是保护地线,不是工作地,不
需要
太大承压的导线。2、柜体一般控制负载不是很多时,2.5平方的铜线,即可。3、柜体承载较大的负载按国标规定(GB7251):
接地线
(PEN)铜线最小截面积不小于10平方毫米,铝线不小于16平方毫米。
工地临时
用
电
配电箱
重复,
接地线
的线径怎么选择
答:
是根据
配电箱
内主开关的电流大小来选择
接地线
线径的。设备保护接地线线径选择主要考虑的因素是设备的工作电流大小。通信设备的保护接地线线径的选择,可以参考GB 4943-2001《信息技术设备的安全》中的规定进行选择。一般来说,实际设备的保护接地线线径选取应大于等于表中额定电流对应的截面积。根据GB 4943...
低压成套
配电柜
内
接地线
大小有什么标准?
答:
容量小于100KVA要求
接地
电阻小于或等于10欧,大于100KVA以上要求接地电阻小于或等于4欧。但是本人认为电阻越小越好了 但是很不容易达到要求的 呵呵 我配过的箱还没有用一起测试过 也不是那么严格的但是我干的住宅的的接地是必须用仪器测量的 呵呵 基本都是差不多那样吧 也没说 就是必须...