答:
一般
配电箱系统图
都是树式和放射式混合的,即:总配电箱---各个分配电箱(1#配电箱)---1#区域的各个负荷 (2#配电箱)---2#区域的各个负荷 (3#配电箱)---3#区域的各个负荷 具体的可以拿一个具体线路出来分析。1、完整地反映电路的组成,即要把电源、用电器、导线和开关都画在电路之中,...
配电箱系统图怎么看
?
答:
3、进线断路器:C50A/2P,C型特性(
配电
型,短时过电流7~10In),2极。4、接零接地排:本箱设置接零排N和接地排PE。5、出线:(以W3为例)C16A/2P,断路器C型16安2极,带漏电脱扣,漏电动作电流30mA;ZRBV-3*2.5-PC25-WC/FC,表示阻燃电线3根2.5规格,穿25PVC管,墙内暗敷设/地面下...
配电箱系统图怎么看
?
答:
各类符号标注 根据图纸《
配电箱系统图
》中标注 NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱: NPX160是断电器的型号 ,3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。
配电箱系统图
中各类符号的含义是什么?
答:
Pe是额定功率,Kx是需要系数,Pjs是计算总有功功率,ljs是计算总电流。它们之间的关系如下:Pj=Kx*Pe.Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ) , ue=380V为额定电压。
怎么
看懂照明
配电箱系统图
答:
看配电箱的系统图,首先要了解什么是配电箱。它是所有用户用电的总的一个电路分配箱。一般
配电箱系统图
都是树式和放射式混合的,即:总配电箱---各个分配电箱(1#配电箱)---1#区域的各个负荷。进线先进入配电箱内总漏电保护开关,然后再由总漏电开关分给其它分断路器,这些分断路器就是接每个...
电表
箱系统图怎么看
答:
图中的200/3P是断路器(200安3极),15(40)、(60)是电度表的大小,15是额定电流,40(60)是电度表允许的最大电流。C40/1P也是断路器,表示断路器的额定电流是40安的,断路器是1极的,C表示断路器是配电用的。非标2个是指
配电箱
不是标准的,而是非标准的。
这张电气
系统图怎么看
?
答:
从左到右,pe表示这个
配电箱
的用电容量,kx代表同时使用系数,cos指的是功率因数,psj和isj分别代表计算功率和计算电流。Ln分别代表各个支路的回路,LEGRAND-16A代表的是限定16A电流的空开。ZRBV-3*.25*-CR/KBG20表示zr-阻燃,BV俗称铜塑线,阻燃型铜塑线,3芯的电缆,每根电缆界面是2.5平方毫米,...
各位高手!!
配电系统图怎么看
?
答:
4、本箱设置浪涌保护器(含断路器),但浪涌装置型号看不清 5、出线回路均为三相,分别为1、2、3、4、5层,每层2只分
配电箱
,出线规格同为电缆VV-4*35+1*16,保护方式为SC50(厚壁钢管),埋地敷设;第11出线回路为VV-5*6 SC25,用电设备MTX含义不明 6、总箱PE接地(接至总等电位箱MEB...
请问这个电气
图怎么看
?其中L1、L2、L3,n1、n2、n3……表示啥意思?断路...
答:
这是一个
配电箱
的
系统图
。最左边的一个是总开关。L1 L2 一直到L9表示总开关负载侧输出9个回路。N1 N2 一直到N9表示开关回路数,从总开关负荷侧总输出支路9个回路。这9个回路的具体作用,图上标示的清清楚楚。
怎么看配电箱系统图
?图中的符号都是什么意思?
答:
NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3
配电箱
: NPX160是断电器的型号3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。WL1:指回路1。后面还有回路2等。YJV:铜芯交联聚...