电表箱系统图怎么看

这里面的200/cp是什么意思 15(60)(40) C40/1P是什么东西 非标2个 还有个穿刺线夹要多少个 给排水转电气 没点基础 求教导

图中的200/3P是断路器(200安3极),15(40)、(60)是电度表的大小,15是额定电流,40(60)是电度表允许的最大电流。C40/1P也是断路器,表示断路器的额定电流是40安的,断路器是1极的,C表示断路器是配电用的。非标2个是指配电箱不是标准的,而是非标准的。追问

我要拿这两个报材料计划 我看以前材料计划表上写着非标24 28什么的 这个怎么看,非标多少

我要拿这两个报材料计划 我看以前材料计划表上写着非标24 28什么的 这个怎么看,非标多少

追答

非标2个应为2个同样配置的配电箱。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-18

  电表10(40A)表示最大可以承受40A电流。

追问

双控开关双联开关三极开关概念好模糊.我在百度上看到的答案各不相同.我自己理解为这样.看各位老师觉得对不。
双控就是灯具在两个地方都有一个开关可以控制.双联开关可以控制一条回路上两个灯具
双极开关也是控制一条回路上两个灯具,如果不对.请教育下

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-07-31
按以下顺序读图:
1、AL01---照明配电箱代号/编号
2、该配电箱主要参数:安装容量Pe=15.6KW,需用系数Kx=0.8,计算负荷Pj=12.5A,功率因数cosΦ=0.9,计算电流Ij=21.1A
3、ZRYJV-5*10------电源进线,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃(铜芯)电缆,5芯,每芯截面10平方毫米(本条未注明进线敷设方式)
4、C65-40A/3P------进线总开关,施耐德小型断路器C65系列,40A,3极
5、L1、L2、L3------出线回路所接相序
6、C65-16A/1P------出线断路器,单极16A
7、C65-20A/1P+Vigi30mA------出线漏电断路器,动作电流30mA(未显示电子式或电磁式)
8、WL01------照明出线回路,编号01
ZRBV-3*2.5-SC20 FC------聚氯乙烯绝缘阻燃(铜芯 硬)导线,3根,规格2.5平方,SC20穿直径20mm的厚壁金属管(钢管),FC敷设于地面下
9、WP01------配电出线回路,编号01
(导线、敷设方式类推)
10、照明、插座------明确用电设备、用电器,或用途
1.0KW等------用电器(或该回路所有负荷)安装容量
【注】
本系统图具有以下用途:
1、结合平面图标示的AL01位置,可以确定安装场所、安装方式(通常在设计说明中统一说明安装方式),根据平面图标示的进出线回路敷设线路。
2、可以为上级配电设备提供用电参数。
3、可以根据本图订做配电箱(应明确明装/暗装)。
4、可以调试线路、检查验收。
第3个回答  2019-03-30
三箱电表怎么算电的数字
相似回答