隔离开关选型计算
隔离开关
额定电流如何
计算
35kV、66kV、220kV、500kV都怎么计算。
答:
1. 确认
隔离开关
的型号和额定电压。例如,选用GW5-110ZW-I型户外隔离开关,其额定电压为110kV。2. 查阅产品技术参数表,获取隔离开关的额定电流。以GW5-110ZW-I为例,其额定电流为1000A。3. 根据实际运行条件,如最高工作电压和持续工作电流,进行比对。确保隔离开关的额定电压和额定电流能够满足运行需...
隔离开关
的额定容量怎么
计算
答:
一、计算方法:额定容量,就是1.732×U×I(其中U、I指隔离开关的额定电流和额定电压)
。二、隔离开关的简单介绍:隔离开关(disconnector),即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设...
隔离开关
额定电流如何
计算
35kV、66kV、220kV、500kV都怎么计算。
答:
所选GW3-110ZW-I型户外
隔离开关
,满足d1(3)时开断进线侧电源的各项指标要求。GW3-110ZW-I型户外隔离开关配置CS17-G型手动操动机构,接地开关配置CS17-G型手动操动机构。
负荷
隔离开关选型
方法、作用、特点
答:
负荷
隔离开关选型
方法:1、隔离开关的额定电压与额定电流都满足回路的参数要求;2、隔离开关的空载合闸允许电流大于回路的空载电容电流;3、隔离开关的动稳定电流大于回路最大短路电流峰值;4、隔离开关的而稳定电流大于回路短路故障时,在保护动作前产生的故障电流热稳定值。负荷隔离开关的作用 负荷开关是由熔断...
220KW的电动机应该
选择
多大的
隔离开关
答:
220KW的电动机应
选择
500A的
隔离开关
。
计算
如下:220KW的电动机电流计算:55kw电动机电流计算 :P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=220÷(√3×0.38×0.85)=400(A)隔离开关按照电机电流的1.2倍选择,可选择500A的隔离开关。
隔离开关
短时耐受电流怎么算
答:
1、首先,在
计算隔离开关
短时耐受电流时,需要知道其额定电流,额定电流是指在正常工作条件下,断路器连续工作不热保护动作的电流值,根据所需保护的电路负荷电流值来
选择
合适的断路器额定电流。2、其次,计算工作时间,工作时间是指断路器在承受过载电流后,能持续通断的时间,不同种类的断路器其工作时间...
单低压
隔离开关
容量
答:
而开断电流是指隔离开关在瞬间能够开断而对于触头只有较小损坏的电流。 如果一定要
计算隔离开关
的开断容量,即:1.732×U×i其中i指隔离开关的开断电流。 由于隔离开关没有灭弧设施,所以其开断能力很小,一般只用隔离开关开断线路的电容电流,而不用它开断回路额定电流。
多少kw电动机需要多少大的电线,多少大的
隔离开关
,求具体公式,谢谢_百度...
答:
隔离开关
:三相电机隔离开关1KW按3-4A选择,单相电机隔离开关1KW按10-15选择。导线
的选择
比较复杂,与距离的远近、功率的大小都有关系。比如15KW的三相电机选择电缆 三相电机额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A 如果是近距离(几十米以内),铜电缆6平方毫米,铝电缆10平方毫米。如果...
隔离开关
是什么隔离开关如何
选择
答:
3.
隔离开关
必须要满足该回路的额定电压和通过
计算
电流的要求,并且按短时和峰值进行耐受电流的校验。在有通断能力的要求时,其断流的能力应该要大于回路预期的电流。4.当选用的隔离开关用来安装隔离电器时,手柄的中央不能将负荷电流切断,其他形式的隔离开关,是能断开相应的负荷电流的,但必须选用带火弧...
断路器和
隔离开关
如何
选型
?
答:
,电流比较大的,用塑壳断路器。断路器In大于
计算
电流,并能躲过系统最大冲击电流(根据断路器的参数)。例如,断路器下面接一台30KW的电机,其额定电流为60A,启动时最大电流为4倍In,持续时间为1.6s。根据断路器规格有63A,80A,100A等,
选择
80A。
隔离开关
一般比保护他的断路器大一到二级。