220KW的电动机应该选择多大的隔离开关

220KW的电动机电机额定电流是440A,选择热继,交流接触器以及短路器的标准是什么?我采用的软启动器来使得电机启停的。请您推荐出上述所选元件的型号,望指导!!!!可以加我qq说明1581060455

220KW的电动机应选择500A的隔离开关。
计算如下:
220KW的电动机电流计算:
55kw电动机电流计算 :P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=220÷(√3×0.38×0.85)=400(A)
隔离开关按照电机电流的1.2倍选择,可选择500A的隔离开关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-24
热继电器1.1倍额定电流,断路器1.2~1.5倍,接触器1倍。追问

请问下 我用了CMC-P220-3这个型号的软启动器 它的1,2号端子接电流检测 那我的电流互感器可以接到这个端子可否?但它这个搭配的是800/5的互感器 另外选用的旁路接触器为CJX4的 您帮我选择的那个是否还适用???望您指教

追答

适用

第2个回答  2014-03-24
隔离开关:HD11-600/3

断路器选DZ20Y-630(整定500A)
接触器选CJ20-630/380
热继电器选JR36-20(3.2-5A),配2只600/5A电流互感器使用。追问

热继的额定电流怎么选择的,接触器断路器的额定电流的按什么标准来选择,图中可以看出热继工作的电流那么小 负载电机额定电流就已经是440A。您是怎么来选择出来的。望指教

追答

440A的负载电流用JR36-20的热继电器做保护,需要有电流互感器才能使用。用600/5A的互感器,

那么440A电流通过互感器反映到互感器二次的电流就是X=440÷600×5=3.67A,所以热继电器的动作电流选择范围就是选3.2-5.0A。

追问

哦 根据动作电流来选择的热继的啊 很感谢!!!!

请问下 我用了CMC-P220-3这个型号的软启动器 它的1,2号端子接电流检测 那我的电流互感器可以接到这个端子可否?但它这个搭配的是800/5的互感器 另外选用的旁路接触器为CJX4的 您帮我选择的那个是否还适用???望您指教

追答

可以把热继电器串联到这个互感器的输出端子上,热继电器的整定值相应要选小一点的2.2-3.5A。CJX4接触器也可以用。

本回答被提问者采纳
相似回答