220kw的电机需要多大的变压器!!!专家进!!

公司建设,要装变压器。知道220kw,大概需要多大的变压器,另外变压器有哪些规格!!!

选择变压器是个复杂问题,不但要考虑能用,还要考虑安全和经济。

企业总功率为220KW,不知是安装设备容量之和,还是实际运行负荷。若是安装设备容量之和,则实际运行负荷就没有这么大,就根据实际用电性质,乘以一个系数。

从安全上说,变压器应该不过载运行;则以实际运行负荷为230KW计算,变压器的运行效率应在0.9左右,变压器负荷的功率因数如果能达到0.85以上,则需要的变压器容量为:S=P/(COSφ×η)=230/(0.9×0.85)=272.45,则可选315KVA的变压器。

从经济角度说,选择了315KVA的变压器,则变压器长期运行在接近“满载”状态,可能变压器本身的损耗比较高,则变压器并不是经济运行。

从电费角度考虑,315KVA应执行“二部制电价”,即执行基本电费和电度电费双收费方式,虽然有“底费”,但电度电价低,如果变压器容量小于315KVA,则应执行“单一制电价”,只收电度钱,虽然有“底费”,但电度电价高;如果你是单班制生产,并不是长期开,则可选择250KVA的变压器,大负荷时压一下负荷,保证变压器“不烧”,又可执行“单一制电价”,可能侩 节省一点,如果负荷平稳,长期连续化生产,则应选择315KVA或400KVA的变压器,虽然交了“底费”,但算总帐还是划算。

如果你以后,生产还要发展,变压器很快要更换成大的变压器,就不如直接安装大的;设备购置费和施工费用很大,到供电部门办手续更是...,不如一次到位。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-15
我们在平时选用配电变压器时,如果把容量选择过大,那么就会形成“大马拉小车”的现象,这样不仅仅是增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于一个空载的状态,使无功损失增加;如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器,不管是自耦变压器还是三相变压器,都是一样的。因此,正确选择变压器容量是电网降损节能的重要措施之一,在实际应用中,我们可以根据以下的简便方法来选择变压器容量。

我们应该坚持着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,而在此时变压器的容量称为经济容量。但是负载如果比较稳定,那么连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。

根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采用调容量变压器。调容量变压器是一种可以根据负荷大小进行无负荷调整容量的变压器,它适宜于负荷季节性变化明显的地点使用。对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母)按最大负荷配置,另一台(次)按低负荷状态选择,就可以大大提高配电变压器利用率,降低配电变压器的空载损耗。针对农村中某些配变一年中除了少量高峰用电负荷外,长时间处于低负荷运行状态实际情况,对有条件的用户,也可采用母子变或变压器并列运行的供电方式。在负荷变化较大时,根据电能损耗最低的原则,投入不同容量的变压器。对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器的容量,一般电动机的启动电流是额定电流的四到七倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的容量,一般不应超过变压器容量的百分之三十左右。应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,减少电能损失。

对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的一点二五倍选用变压器的容量,总之,我们在选择变压器容量的时候应该需要注意。
现已知用电功率是:220KW。选用250KVA变压器稍微小了一点。考虑功率因数最好选用315KVA变压器。比较安全,应留有一定的扩充余地。
第2个回答  2013-10-20
现已知用电功率是:220KW。选用250KVA变压器稍微小了一点。考虑功率因数最好选用315KVA变压器。比较安全,应留有一定的扩充余地。
变压器有哪些规格:就上海电器有限公司变压器厂为例(单位是KVA)160、220、250、315、
400、500、630、800等等。
第3个回答  2013-10-20
250千伏安以上的,并且电机必须用专用的启动器
第4个回答  2013-10-20
至少在二百五十千伏安的,现在都是S8以上的