44问答网
所有问题
当前搜索:
零线电流大于三相电流
三相电流平衡,但是
零线电流
很大,还
超过三相电流
怎么回事?
答:
那是谐波引起的,肯定是有非线性用电设备照成的,像整流器等等
零线电流高于
相线电流?
答:
你这种情况是负载产生了“三次谐波”因为三次谐波的矢量角度一致,
三相
无法抵消,叠加在零线上造成的
零线电流
过大。可以了解一这个。
零线电流
过大什么原因
答:
零线电流
过大只有一种可能:三次谐波造成,负载产生的三次谐波电流叠加在零上造成的。由于3次谐波电流的矢量角度一样,
三相
矢量合不能抵消,只能往零线上叠加。当3次谐波电流含量达基波电流的80%以上。零线上的电流高达火线电流的2.4倍。用《零线电流消除器》可以解决零线过流的根本问题。零线电流消除...
零线电流
过大是什么原因导致的?该怎么解决?
答:
零线电流
过大解决方法如下:1、
三相
负荷分配不平衡,造成三相不平衡,这种情况通过调整三相负载均衡就可以解决。2、零线三次谐波过大,这种情况需要用滤波装置,用APF或者零线电流滤波装置可以消除零线电流。解决零线电流过大的方法有两个,一个是在零线上串联NBF零线电流阻断器,另一个是用SPHF为负载供电。
在
三相
基本平衡的情况下,为什么
零线电流
比相线电流要大很多?求解?{零线...
答:
三相平衡不单指电流值相等或相近,而且要求
三相电流
的相位角相差是120度。满足这两个条件才平衡,即三相电流的矢量和等于零。如果仅仅数值相等、相接近,但相位角偏差很大,这时三相电流的矢量和远不等于零,这就要形成
零线电流
了。造成这种情况的原因通常是三相电源中,其中一相或两相的负荷中电感类设备偏...
零线电流
大是什么原因
答:
零线电流
大的原因 可能是
三相电流
不平衡、或三次谐波电流过大这两种原因。据齐家网专家介绍,三相电流不平衡指的是在电力系统中三相电流的数值不一样,并且这个数值超出了额度的范围,从而在一定程度上出现了零线电流过大的现象。零线电流过大有什么危害 1、会引起电线内部的电缆发热,从而快速老化,打破...
零线电流大于
火线电流原因?
答:
为什么
零线电流大于
火线电流?1、
三相
正弦对称交流电,在三相对称负载即平衡负载时,由于电流矢量大小相等,方向即相位互差120度,其矢量和为零即其零序电流为零;2、三相正弦对称交流电,在三相不对称负载即不平衡负载时,由于电流矢量大小不相等,方向即相位互差不全是120度,其矢量和不为零即其零序电流...
三相
电的
零线电流
等于三相电的电流吗?
答:
不能这样理解,因为
三相
电是交流电,在A相电源电压最高时,C相电是0V,B相电是50%,所以
零线
中不会流过三倍的
电流
的。发电机每个绕组发出的一个交流电叫做三相交流电中的一相,就是我们所使用的单相交流电。发电机三相绕组分别称为A相绕组,B相绕组和C相绕组。我们把一个绕组的尾端与另一个绕组...
最近我发现单位
三相
四线制的电源
零线电流
特别大,有的配电柜中零线电流远...
答:
三相四线制的电源
零线电流
特别大,有的配电柜中零线电流远远
超过
低的一相线电流,其中有一配电柜中,
三相电流
不平衡,用钳形电流表将三根相线钳在一起后发现电流的数值基本上等于零线上的电流,数值为八十到一百之间。1 综合以上现象,明显是三相电流不平衡,与谐波无关 2 配电柜中零线电流远远超过...
零线电流
过高是怎么回事?
答:
•如果
三相
电路中的每相负载分布不均,比如某一相的负荷远
大于
其他两相,就会导致电流从负荷较大的一相流向负荷较小的一相。•这样,一部分电流就会通过零线来平衡相间电流,从而导致
零线电流
增大。2.谐波影响:•现代电子设备(如开关电源、LED照明等)产生的非线性负载会产生大量的谐波...