其中有一配电柜中,三相电流不平衡,我用钳形电流表将三颗相线钳在一起后发现电流的数值基本上等于零线上的电流,数值为八十到一百之间。
现在情况是这样的 我们的负载加热片,它的启动与停止收温度传感器控制 所以无法测量稳定的电流值,三相电流 大体数值为 65 64 58 零线电流为105,我将三颗相线钳在一起电流为105 我有点懵了 求解
找供电公司技术人员测量三次谐波。http://www.21ic.com/app/smart/201207/131240.htm