最近我发现单位三相四线制的电源零线电流特别大,有的配电柜中零线电流远远超过相线电流,请问是怎么回事

其中有一配电柜中,三相电流不平衡,我用钳形电流表将三颗相线钳在一起后发现电流的数值基本上等于零线上的电流,数值为八十到一百之间。

三相四线制的电源零线电流特别大,有的配电柜中零线电流远远超过低的一相线电流,其中有一配电柜中,三相电流不平衡,用钳形电流表将三根相线钳在一起后发现电流的数值基本上等于零线上的电流,数值为八十到一百之间。
1 综合以上现象,明显是三相电流不平衡,与谐波无关
2 配电柜中零线电流远远超过低的一相线电流,找出电流特别大的一相,分配到其他二相,使三相电流尽可能平衡,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
你已经知道三相电流不平衡,就要赶紧行动,向主管汇报,调查实际负载工作情况,查找原因,采取措施,消除隐患,重新分配负载。技术力量不足可以请供电公司帮忙,他们测试设备多,经验丰富。只有通过实际调查,才会找到原因。追问

现在情况是这样的 我们的负载加热片,它的启动与停止收温度传感器控制 所以无法测量稳定的电流值,三相电流 大体数值为 65 64 58 零线电流为105,我将三颗相线钳在一起电流为105 我有点懵了 求解

追答

找供电公司技术人员测量三次谐波。
http://www.21ic.com/app/smart/201207/131240.htm

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-07
第一次听说“用钳形电流表将三颗相线钳在一起”测电流的,这样测出的电流,永远和零线上的点流相等,根据经验,三相电流中的最大相,减最小相,约等于零线电流,也就是说,只要不是单相运行,火线电流永远大于零线电流。
减少零线电流的唯一办法是均衡三相负载。
第3个回答  2012-08-07
属于三相严重不平衡,要修改
第4个回答  2012-08-07
三相不平衡,适当调整单相回路相序,或考虑谐波造成零线电流,增加谐波治理设备