三相四线制线路中,零线电流怎么算?

如题所述

第1个回答  推荐于2019-09-25
现在社会用电负载复杂没算法的。很多用电设备产生“三次谐波”的大小不一。直接测量最直观。 零线电流只有两种可能产生:
1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。
解决方法:
1、第一种情况,均匀分配三相负载,避免三相不平衡造成零线电流。
2、第二种情况,加装零线电流消除器消除三次谐波零线电流。
同时长时间零线电流过大还会引发火灾. 用东莞市和衡源电气的零线电流消除器又称《零序滤波器》可以解决零线过流的根本问题。零线电流消除率90%以上。本回答被网友采纳