44问答网
所有问题
当前搜索:
馈电开关整定值计算
馈电整定
电流的
计算
公式
答:
馈电整定电流=Min(保护装置额定电流,系统电流×系数)
。馈电整定电流是指保护装置的动作电流值,计算公式可以表示为:馈电整定电流=Min(保护装置额定电流,系统电流×系数),其中,系数通常取值在0.8-1.2之间。
我是一名煤矿井下电工,请教哪位大侠如何设定供电系统的
整定值
答:
40千瓦电机,井下一般是660伏电压。馈电开关整定两个值,
一是过流整定,40*1.15=46A;而是速断整定,46×(5-8)
。馈电开关可能会带多台设备,过流整定时,将所有设备额定电流相加再乘以1.15.速断整定时先将最大额定功率或同时启动的额定功率之和乘以5-8倍,再加上其他设备的额定功率之和,...
煤矿上的
整定值
怎么算,要具体简单易懂的方法,本人是新手,望各位帮帮忙...
答:
850÷304.5=1.5 -188水平
馈电开关
:I2≥IQe+KxΣie ≥300+0.5×9 ≥304.5A 校验Id(2)/I2≥1.5 600÷304.5>1.5 -300水平总馈电开关:I2≥IQe+KxΣie ≥180+0.5×(21+21+21+5+5+8+8+8+5+4+4)≥234.5A 校验Id(2)/I2≥1.5 48÷234.5>1.5 -300东支路馈电开关...
馈电开关
的
整定计算
和原则
答:
整定计算比较繁琐,
一般经验的原则为:电动机的启动电流的2~4倍
,实际使用先取2倍,在重载是跳闸的话加到3倍这样,实在不行就4倍。
求该
馈电开关
过流
整定值
,并用两相短路电流校验可靠动作系数
答:
Iz≥Iqe+∑Ie=130*6+69+82=931;k= I2(d)/Iz =1860/931=1.98>1.5 合格。
KBZ2-200
馈电开关
,所带总负荷为224KW,其中最大电机40KW,供电系统中短 ...
答:
你的问题不详细,你还得考虑其它符合有没有同时启动的,按同时启动和经常使用的负荷累加乘1.15就OK了,只要不影响设备启动和运行
整定
小比较好,比如80A不影响设备运行和启动就80A
你好 请问
馈电开关
的
整定值
怎样
计算
答:
整个线路是这样的:高压变压器——
馈电开关
——用电机器。就好比送水管路:自来水厂出水管路和用户水龙头之间的一个开关,当用户的水管这边故障,就需要动用中间的这个开关(阀门)。只不过馈电开关比较高级,先进的馈电开关除了可以断电什么的,还有液晶显示器,可以看出故障的原因,线路等情况。
煤矿变压器
整定
电流怎么
计算
?
答:
1.1.1低压
馈电开关
过流保护装置的电流
整定值计算
IZ=IQe+Kx∑Ie[1]式中:IZ-过流保护装置的电流整定值;IQe-容量最大的电动机的额定起动电流;Kx-需用系数,取0.5~1;∑Ie-其余电动机的额定电流之和。1.1.2选择短路保护装置的整定电流计算:Ue Id= 2(∑R)2+(∑X)2[2]式中:Id-...
井下
馈电开关
的
整定
怎样
计算
答:
把所有下负荷开关的
整定
加在一起!首先你那个是什么
馈电开关
啊!有120馈电开关、400馈电开关、400智能馈电开关、低压照明综合保护器馈电开关!现在馈电开关多了!现在井下馈电开关太多了!kbz的 kbj的!你要知道负荷(电机)功率,电压,额定电流,怎么求整定的短路倍数和过流倍数调多大?举个实际例子:...
...额定电流140A,不同时启动,请问下
馈电开关整定值
是多少?
答:
两台75千瓦的电力的工作电流是284安培,启动电流为工作电流的2~3倍。一台工作,另一台启动,若是采用自藕变压器降压启动,则1台的启动电流大约为额定电流的三倍。这时两台电机的最大电流则为520安培左右,考虑到启动负载和电机质量等因素,配电
开关
的
整定值
可以设在550~580安培之间。
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
低压馈电开关如何整定
井下馈电开关整定计算
馈电开关额定电流整定
馈电开关整定值咋设置
井下馈电开关整定值怎么计算
电光馈电400末端短路定值
馈电开关短路整定计算
kbz馈电开关整定值如何计算
馈电整定值的算法