电光馈电400末端短路定值
电光馈电
显示AB相
末端短路
啥原因电光馈电不定时出现AB相末端短路二十多...
答:
无法确定具体的原因,但是一般电光馈电系统出现AB相末端短路问题可能是以下原因之一:1.
电缆故障:电缆内部的绝缘层或者导线可能出现磨损、老化、断裂等问题
,导致短路。2. 设备故障:电光馈电系统内部的设备,如继电器、隔离开关等可能出现故障,也会导致AB相末端短路。3. 操作不当:在安装、维护或者操作电...
线网负荷
400
a的电路中630
馈电
开关的
末端短路定值
应该设定多少?
答:
馈电
开关主要用作供电系统的总开关、分支开关,也可作为大容量电动机不频繁起动之用。当线路中出现过载或
短路
故障时,馈电开关能根据要求自动地切断电路。同时馈电开关可与检漏继电器配合使用或自身内装置检漏保护单元,对系统中的漏电故障实施保护。
煤矿防爆开关知识电工技术知识———急需!!!
答:
最末端两相最小短路电流,需要整定开关到最末端电缆的长度、断面换算后计算才能得出
。3、电子保护器 ①整定值=额定电流 ②灵敏度校验,被保护范围最末端两相最小短路电流≥1.2倍的整定值 4、熔断器(熔体选择)①做支线保护时,熔体额定电流=电动机起动电流/(1.8~2.5)②做干线保护时,熔体额定...
KBZ20-
400
的20什么意思
答:
1.本
馈电
开关主要用于煤矿和其它周围介质中有煤尘和爆炸性气体的环境,在交流50Hz、1140(660)V或380V,额定电流
400
A及以下的线路中,开关既可作配电系统的总开关,也可作配电支路首、
末端
的分开关。2.智能保护测控单元全部采用数字化技术,基于嵌入式微处理器技术的16位计算机结构,保护、测量、监视、...
煤矿井下整定
答:
整定有过载整定和
短路
整定,短路整定井下一般两相短路和三相短路整定。过载整定可使用经验系数计算较方便,平时都使用。短路整定与供电距离,电缆,变压器等都有关只能用公式一个一个计算。
什么是煤矿的超长供电,以及解决办法,和计算超长供电的方法,麻烦详细点...
答:
即灵敏度系数不满足1.5的供电系统,因此,克服超长距离供电问题所需要解决的问题就是提高灵敏度,增大电网
末端
两相
短路
电流或减小
馈电
开关的整
定值
。通常采用5种方案:①缩短供电距离;②增大供电电缆截面;③增设分段保护开关;④增大供电变压器的容量;⑤使用移动变电站。