煤矿防爆开关知识电工技术知识————急需!!!!!

如题所述

一、坚持使用漏电器  

1、井下低压馈电线上,必须装设检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置,保证自动切断漏电的馈电线路。  

每天必须对低压检漏装置的运行情况进行1次跳闸试验。(查记录或现场实验)  

2、煤电钻必须使用设有检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、断相、远距离起动和停止煤电钻功能的综合保护装置。每班使用前,必须对煤电钻综合保护装置进行1次跳闸试验。(查记录或现场实验)  

3、检漏电阻值调整: 127 V---11ΚΩ 380 V---15ΚΩ 660 V---30ΚΩ 1140 V—50ΚΩ  

动作电阻值:127 V---2ΚΩ 380 V---3.5ΚΩ 660 V---11ΚΩ 1140 V—20ΚΩ  

二、过流保护的整定、选择  

1、常用数据  

对于380V三相电动机,额定电流=2额定功率  

对于660V三相电动机,额定电流=1.15额定功率  

鼠笼电动机的起动电流=4~6倍额定电流  

2、电磁式过流继电器  

①做总开关保护时,整定值≥同时起动的最大额定起动电流+其它总额定电流  

②做单台设备开关保护时,整定值≥同时起动的最大额定起动电流  

③灵敏度校验,被保护范围最末端两相最小短路电流≥1.5倍的整定电流。  

最末端两相最小短路电流,需要整定开关到最末端电缆的长度、断面换算后计算才能得出。  

3、电子保护器  

①整定值=额定电流  

②灵敏度校验,被保护范围最末端两相最小短路电流≥1.2倍的整定值  

4、熔断器(熔体选择)  

①做支线保护时,熔体额定电流=电动机起动电流/(1.8~2.5)  

②做干线保护时,熔体额定电流=电动机起动电流/(1.8~2.5)+其它电动机总额定电流  

③做照明保护时,熔体额定电流≌照明负荷的额定电流。  

④做交流电焊机保护时(单相),220V 熔体额定电流=6倍电焊机容量(KW)  

380V 熔体额定电流=4倍电焊机容量(KW)  

⑤变压器低压侧,按变压器的额定电流选择;高压侧,按回路最大工作电流的1.5~2倍  

5、变压器的高压电磁保护装置,IZ=(1.2~1.4)*(最大起动电流+其它额定电流的总和)/变比  

变压器的电子保护器保护,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-19
我也是一名电工,现在也在工作,经验已有8年,说实话,不想下苦力的可以考怒技术部门的工种,比如煤矿电工,井下电工带有刑事责任的工种,要注意自己和别人的安全, 煤矿电工是2方面的,一是要有书面知识,二是要实际技术,只要书面知识可以,在找歌熟人带个几个月,可以单独管理一个工作面的电器运作,你要的知识,一个是防爆开关的原理,工作原理图,二是防爆怎么防爆要注意哪些方面,同常有型号,QBZ-80 QBZ-120 这2个基本是 作为负荷的启动开关 380 660 电压控制,根据你的煤矿供电要求。400的是馈电 作为一个工作面的总开关,具体还是书上看,现实对电器操作,如果还需要的就继续问我。。。 我从来不复制。。。手写,说现实的话。
第2个回答  2012-03-15
书上找吧
第3个回答  2012-03-05
专业书籍上多的是,这个只有你自己慢慢找了