馈电短路倍数如何计算
矿山
馈电
开关过载
倍数是怎么计算
的
答:
过载倍数=(开断电流/额定电流)*(1+K)
。矿山馈电开关过载倍数是计算公式如下:过载倍数=(开断电流/额定电流)*(1+K),其中,K为系数,通常取决于开关的具体型号和使用环境。矿山馈电开关过载倍数是指开关能够承受的短时间过载电流与额定电流的比值。
井下
馈电
开关的整定
怎样计算
答:
把所有下负荷开关的整定加在一起!首先你那个是什么
馈电
开关啊!有120馈电开关、400馈电开关、400智能馈电开关、低压照明综合保护器馈电开关!现在馈电开关多了!现在井下馈电开关太多了!kbz的 kbj的!你要知道负荷(电机)功率,电压,额定电流,
怎么
求整定的
短路倍数
和过流倍数调多大?举个实际例子:5...
馈电
开关过载保护值0.2-1.5Ie,Ie=400A电压660V,最大一台电机40KW,其余...
答:
过载倍数0.3左右,
短路倍数
1.8即可
我是一名煤矿井下电工,请教哪位大侠
如何
设定供电系统的整定值
答:
40千瓦电机,井下一般是660伏电压。
馈电
开关整定两个值,一是过流整定,40*1.15=46A;而是速断整定,46×(5-8)。馈电开关可能会带多台设备,过流整定时,将所有设备额定电流相加再乘以1.15.速断整定时先将最大额定功率或同时启动的额定功率之和乘以5-8倍,再加上其他设备的额定功率之和,...
煤矿变压器整定电流
怎么计算
?
答:
1.1.1低压
馈电
开关过流保护装置的电流整定值
计算
IZ=IQe+Kx∑Ie[1]式中:IZ-过流保护装置的电流整定值;IQe-容量最大的电动机的额定起动电流;Kx-需用系数,取0.5~1;∑Ie-其余电动机的额定电流之和。1.1.2选择
短路
保护装置的整定电流计算:Ue Id= 2(∑R)2+(∑X)2[2]式中:Id-...
KBZ2-200
馈电
开关,所带总负荷为224KW,其中最大电机40KW,供电系统中短 ...
答:
你的问题不详细,你还得考虑其它符合有没有同时启动的,按同时启动和经常使用的负荷累加乘1.15就OK了,只要不影响设备启动和运行整定小比较好,比如80A不影响设备运行和启动就80A
...但是当启动器加上负载时!就会使
馈电
跳闸!为什么啊?
答:
一定是:1,两者的配合不对头,或是启动器额定功率不够大:或是电机的功率远远的大于启动器额定功率。2,电机摇表测试虽然正常,但不一定就能保证接线方式就与电源匹配。比如角接?星接?当你弄明白这几个问题时,你的问题也就迎刃而解!!!
井下
馈电
开关近远控是什么意思
答:
井下
馈电
开关:矿用馈电负荷断路器 近控:操作人员可以在断路器本体保护装置处通过分、合闸按钮进行断路器的分、合闸操作。远控:操作人员在监控机一次主接线图上对断路器进行远方的分、合闸操作。
急求,矿用防爆真空
馈电
开关KBZ—200的显示装置型号及全称!在线等~~_百...
答:
你问的是电脑显示屏(保护装置)吗?鸡西德元KBZ9---选用ALDB-D9E(全中文显示)微电脑智能低压
馈电
保护装置;KBD10---选用PIR-800II型智能综合保护器;电光防爆BKD16---选用WZB-6型微机监控保护装置(简称WBZ-6);
消防控制柜的消防水泵控制柜技术要求
答:
保护
倍数
10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及
短路
瞬时脱扣器,特殊要求时可设计成遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b. 微型断路器微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定开断电流应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、过载延时保护。 c. 接触器接触器为户内使用...