馈电开关过载保护值0.2-1.5Ie,Ie=400A电压660V,最大一台电机40KW,其余额定负荷之和100KW需用系数0.5

计算其过载保护值...各位大神求解

第1个回答  2013-06-19
过载倍数0.3左右,短路倍数1.8即可追问

能说下具体计算方法么?

追答

如果是矿方提供给监督公司的计算公式,我这里不再赘述,
一般通用快捷的计算方式为:实际工作电流÷额定电流=过载倍数
实际工作电流÷额定电流×(5~7)=短路倍数

此例中实际工作电流也是按理论计算出的,总功率40+100×0.5=90KW
电流等于90×1.2=108A 1.2为660V时1KW功率的电流值

所以,108÷400约等于0.25,一般设定要略高于次,故选择0.3
也有保护器是设定过载电流值的,即100A左右

当然这个是习惯计算方式,与真正的用电容,电感,阻抗,线缆长度,系数等计算公式计算出来的不是一个概念。但这种方式比较方便快捷,实用性强

第2个回答  2013-06-19
(40+100*0.5)*1.1——1.2,整定到100A左右即可追问

您好能说下计算公式么?谢谢