低压馈线开关的整定值
中压
馈线
柜
整定值
怎么计算
答:
1、(一)、过流保护整定计算:
开关
所带负荷总功率Pe:132KWIe=Pe/(Uecos)=132/(1.732×0.69×0.7)=157.8A取过电流保护
整定值
为:I=160A。2、(一)、过流保护整定计算:开关所带负荷总功率Pe:55+22+5.5=82.5KWle=Pe/(Uecos)=82.5/(1.732×0.69×0.8)=86.3A取过电流保护整...
你好 请问 馈电
开关的整定值
怎样计算
答:
其实馈电
开关
就是连接变压器和用电机器之间的一个保护装置,整个线路是这样的:高压变压器——馈电开关——用电机器。就好比送水管路:自来水厂出水管路和用户水龙头之间的一个开关,当用户的水管这边故障,就需要动用中间的这个开关(阀门)。只不过馈电开关比较高级,先进的馈电开关除了可以断电什么的,还有...
那位大侠能帮我解答我下面这两道事故处理题,非常感谢
答:
正常
变电站10kv
馈线开关
Ⅰ段过流动作跳闸,Ⅰ段范围?Ⅱ段范围?Ⅲ段范围?金 ...
答:
I段范围在线路首端,一般要求大于本段线路首端的15%范围; 动作电流最大 II段范围 本段线路,并延伸至下段的首端,做I段后备;延时0.5s 动作电流较大 III段范围 本段及下段,并延伸至下下段的首端范围,做本段及下段的后备;延时1s; 动作电流大 金属性接地指短路很严重,几乎不存在过...
更换高压备用
馈线开关
是否需要调整
整定值
答:
是。不同的开关设备会有不同的性能参数,为了确保设备的安全运行,需要重新调整
整定值
以适应新的设备。在调整整定值时,需要遵循相关的标准和规范,确保整定值的准确性和可靠性。同时,还需要进行相关的测试和验证,确保整定值的正确性和有效性。更换高压备用
馈线开关
后,需要调整整定值,以确保设备的...
断路器
的整定
电流是什么?
答:
Ir:额定电流。Tr:额定开断时间(视断路器机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器
的整定
电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
线路保护测控装置
定值
设置
答:
CT断线告警,及时监测电流互感器状态。PT断线告警,保证电压互感器正常运行。控制回路断线告警,确保控制系统的稳定。装置故障告警,及时发现并处理设备内部问题。参数
整定
部分,包括通讯设置(地址、波特率、规约)、CT和PT变比,以及电度计的初始值,具体如下:01通讯地址:0~9902 RS485波特率:2400、4800...
复合电压过流保护灵敏角
答:
复合电压闭锁过流保护功能是作为
馈线
或者变压器保护的后备保护,其功能是解决系统在最大(或最小)运行方式下,线路终端两相短路(负序闭锁)或三相短路(低电压闭锁)时,故障电流达不到速断
整定值
,而过流延时时间又太长的矛盾,引入复合电压回路,来降低过流的动作值。复合电压启动的过电流保护原理 复...
主变复压过流一,二,三段动作过程中,需经三侧复合电压闭锁是什么意思_百 ...
答:
复合电压闭锁过流保护功能是作为
馈线
或者变压器保护的后备。低电压元件,电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH。动作判据:动作值小于低电压元件
整定值
。负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。过流元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值。两个电压...
额定功率1600KW、输出电压是750V。的变压器电流
整定值
应该是多少?
答:
按额定电流I=1600K/1.732/750=1232A 追问:那是
低压
侧电流,我要的是保护这台变压器的线路保护电流
设定
,高压侧的回答:问高压侧电流那你怎报低电压大小,你不说高压是多大怎计算高压侧电流?把问题说清楚。