44问答网
所有问题
当前搜索:
配电变压器低压定值
如何选择
变压器
的电流速断保护的整
定值
?
答:
对于电力系统的末端供
配电
电力
变压器
的速断保护,一般取 为电力变压器一次额定电流的2~3倍。一、高压侧 过电流保护的整定计算 取 =2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定计算 取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A,动作时限为0S。
低压
侧 过流保护 取 =5.5A ,动作时间...
配电变压器低压
侧总自动空气断路器的脱扣器动作电流应如何确定_百度知 ...
答:
如ABB的PR121/P脱扣器Ir=In =x(0.4~1.0),级差为0.025In ;PR122/P、PR123/P脱扣器Ir=In =x(0.4~1.0), ,级差为0.01 In 。所以进线断路器的长延时过电流脱扣器整定为1.1倍的额定电流是做不到的,这个问题的出现可能是与
配电变压器低压
侧进线断路器长延时过电流整定电流...
急急急求变电站微机综合保护
定值
计算方面的高手
答:
最大运行方式下,降压变电所母线三相短路电流为5500A,配电所母线三相短路电流为5130A,
配电变压器低压
侧三相短路时流过高压侧的电流为820A。最小运行方式下,降压变电所母线两相短路电流为3966A,配电所母线两相短路电流为3741A,配电变压器低压侧两相短路时流过高压侧的电流为689A。电动机起动时的线路过负荷电流为350A,...
10KV变压器变6KV
变压器定值
,速断和过流的计算公式
答:
配电
电流咋估算,容量乘倍较简单。高压百6就是安,嗲呀就按一倍半。容丝选择啥原则,也按容量来选择。高压依位便是安,
低压
容量翻一番。新式按KVA的7% 老的KVA6% 即高压额定电流IN1=KVA乘0.06 低压额定电流IN2=KVA成1.5 回答完毕 ...
配电变压器
保护
定值
怎样整定
答:
配变
变压器
一次额定电流乘系数就可以了 如10kv 1000kva变压器一次电流57.7A 互感器100/5的话,简单的二次整定,过流4A 0.5S 速断12A 0S 主变比较复杂
电流互感器300/5的,
变压器
2000VA的,
定值
应该是多少?
答:
1、电流互感器300/5,电流比就是300÷5=60(倍)。2、
变压器
2000VA,容量不大,2kVA。一次、二次电压额
定值
未告知。额定容量:额定二次电流通过二次额定负荷时所消耗的视在功率。额定容量可以用视在功率V.A表示,也可以用二次额定负荷阻抗Ω表示。一次额定电流:允许通过电流互感器一次绕组的用电负...
10kv保护
定值
计算口诀是什么?
答:
1、只设一套,按最大运行方式计算
定值
,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。2、按躲过线路上
配电变压器
二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大
变压器低压
侧故障整定。Idzl=Kk×Id2max。...
怎么计算
变压器
电流判定是否过负荷? 测变压器低各相电流后应该怎么计算...
答:
变压器
有一个额定工作功率P=U*I(变压器的功率在其制成以后就是一个
定值
,只要不损坏就不会随任何情况的改变而发生变化),一个理想的变压器P(输入)=P(输出),也就是说,变压器的输入与输出两端电压U与电流I是成反比的,其乘积是一个固
定值
,就是变压器的额定功率。当使用一个变压器时,使用万用...
如何选择断路器的整
定值
?
答:
Ir:额定电流。Tr:额定开断时间(视断路器机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的整定电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
用户工程的
配电
间已知
变压器
容量,如何设定过电流和速断电流整
定值
?_百...
答:
一般
变压器
过电流保护按躲过变压器过负荷电流来整定,速断保护按躲开
低压
侧短路时流过高压侧的最大短路电流来整定,详细可参考设计手册。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器低压侧电压偏低原因
配电变压器低压侧缺相
配电变压器低压接线柱
配电变压器低压侧四个接线柱
变压器低压侧发热比高压侧大
配变低压侧额定电流
变压器低压套管更换
高压值低压值范围
低压侧额定电流