答:
变压器变低套管胶圈更换步骤如下:
1、应停电,验电,挂地线,之后放出一部分变压器油,使油面儿低于变压器大盖接着拆除接线板
。2、压帽,胶珠,取下低压瓷套,更换低压磁套下面的密封胶圈。3、按原来的顺序装回,拧紧螺母加上变压器油后,看有无渗漏。
假设
变压器
某相
套管
(高压或
低压
)渗油,请问如何正确
更换
绝缘胶垫...
答:
把油放到箱盖以下,用扳手松开压脚螺母,小心拿出瓷瓶(
套管
)
换
上新的胶垫,换胶珠直接拧开导电杆瓷瓶压帽螺母,把帽子拿开,拿出旧胶珠,换上新的即可!
变压器
高压套管和
低压套管
的作用?
答:
变压器
高、
低压
绝缘
套管
是变压器箱外的主要绝缘装置,变压器高、低压绕组的引出线必须穿过绝缘套管,使引出线之间及引出线与变压器外壳之间绝缘,同时起固定引出线的作用。因电压等级不同,绝缘套管有纯瓷套管、充油套管和电容套管等形式。纯瓷套管多用于10kV及以下变压器,它是在瓷套管中穿一根导电铜杆,瓷...
变压器套管更换
时新套管比原来的套管短怎样处理
答:
假如芯棒的螺纹长度足够,应该没什么问题,外露芯棒长点而已。螺纹不够长的话就比较难办,在外面加垫圈容易漏油,在里面加垫圈怕绝缘距离不够,最好就是把螺纹攻长,当心别把铜屑掉
变压器
里面。
更换变压器低压套管
需填()工作票?第一种 第二种 按口头或电话命令_百 ...
答:
当然是第一种工作票。
变压器
定期检查维护项目内容?
答:
(2)
变压器
高压熔断器熔断。原因有变压器本身绝缘击穿,发生短路;高压熔断器熔丝截面选择不当或安装不当;
低压
网络有短路,但低压熔丝未熔断。发现熔丝熔断,应首先判明故障,再
更换
熔丝,更换时应遵照安全规程进行。 二、配电变压器常见故障处理 变压器运行中的故障,分为线圈故障、铁芯故障及
套管
、分接开关...
低压侧6.6KV电压等级的
变压器低压
侧出线纯瓷
套管
表面破损,面积大概3公分...
答:
应该先处理再上电运行。用AB胶修补,室温24小时固化就行,不会产生影响
变压器
高压侧
套管
绝缘油不合格怎样
更换
答:
变压器
高压侧
套管
绝缘油不合格的
更换
方法。1、首先,需要将变压器的高压侧全部停电,并进行放油处理,将原来的绝缘油全部排出。2、然后,需要对变压器进行清洗和检查,检查变压器内部是否存在其他故障或问题。3、在清洗和检查完成后,需要重新灌入新的绝缘油,要求新的绝缘油必须符合国家标准和变压器制造厂家...
变压器
的
套管
故障如何解决?
答:
二、
变压器套管
故障的处理措施 根据以上的故障分析,总结出一些处理措施;1.针对套管油样不合格、含乙炔气等缺陷。采取的措施是:对套管要进行严格检验,各种试验合格后方可投入运行,避免人为因素引起故障。2.针对套管密封不良,有进水或渗漏油现象。采取的措施是:通过
更换
质量好胶垫保持密封,拧紧紧固螺栓...
变压器
高压
套管更换
方法?
答:
方法如下:1.将
变压器
油放到变压器缸沿以下。2.如果条件允许,变压器也可以不放油,直接将变压器瓦斯继电器的蝶阀关住,拆高压套管。最好找破布吧溢出的油擦掉。3.条件不允许,按照第一部,进行拆卸,或者也可以抽芯 3.拆下的套管,
更换套管
底部的密封,和耐油胶珠。4.将套管按原来的安装上就ok了 ...