44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器低压套管更换
变压器
烧掉后有几种现象
答:
2、初、次级开路,这种情况从表明看不出来。可以用万用表电阻档测量初,次级的电阻呈现开路状态。
变压器
烧毁是比较常见的事故。其中大部分是由于过电压(雷击、误操作、线路故障)或过电流(
低压
侧短路、过负荷等)引起的。变压器烧毁后,小容量外露的,一般会有很难闻的焦糊味。在变压器输出端开路,原边...
变压器
着火原因 7大原因探真理
答:
4、用电设备发生短路或过负荷时,若遇
变压器
的保护装置失灵或设量不当等,却会引起变压器过热。5、变压器的油质劣化,或油箱漏油、缺油等,影响油的热循环,使油的散热能力下降,导致过热起火。6、变压器遭受雷击,产生电弧或电火花引燃可燃物。7、若动物跨接在变压器的
低压套管
上,引起短路起火。
变压器
电气试验 [大型电力变压器电气试验分析与探讨]
答:
4)
低压套管
与绕组连接处的接触电阻测试:该试验重点检验电气连接的可靠性,本工程要求测试值≤2 μΩ。5)电力
变压器
安装结束,还需再次测量铁芯、夹件的绝缘电阻:以检验安装过程中是否有遗物在变压器内。变压器安装完成后,需进行真空注油、滤油,直至油样合格,同时静止72小时后方可进行其他试验项目。1...
母线槽专家论证
答:
引下线的排列布置由左到右为LI、L2、L3、N。另一方面,众所周知,
变压器低压套管
排列次序为N、L1、L2、L3,变压器在变压器室内安装按照设计要求,一般高压侧向内,低压侧向外,如图1(a)所示。当低压配电柜进线母线采用水平布置时母线槽与变压器之间不必换相,只需增加过渡接片即可,但当低压配电柜进...
变压器
出线电缆沿电杆向下敷设,请问电缆必须加
套管
吗?是用PVC套管还是...
答:
必须加高压
套管
,一般为PVC材料。
配电
变压器
的运行维护
答:
1. 配电
变压器
的过负荷运行变压器过负荷运行,是指负荷电流超过了变压器的额定电流。一般情况下,变压器在小负荷运行时,其绝缘材料不能充分发挥作用,而在持续过负荷运行中,变压器会产生高温,使绕组绝缘部分被烧硬脱落,形成匝间短路;同时变压器油产生油泥,聚积在油箱板、 绕组和铁心上,致使变压器油散热...
主
变压器
本体及
套管
的例行巡视内容有哪些
答:
①、声音是否正常;②、 检查 变压器有无渗油、漏油现象、油的颜色及油位是否正常;③、变压器的电流和温度是否超过允许值;④、
变压器套管
是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹;⑤、变压器接地是否良好。6 变压器的油温和温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油、漏油。7 套管油位应...
求
变压器
安装的具体步骤及流程
答:
你好,你说的应该是工频
变压器
的安装步骤吧。步骤如下:先要装备骨架哦,然后用绕线机绕漆包线,然后加保险丝(如果客户指定要),然后是浸锡,浸完锡就是包扎了,包完了就是摇片了,摇完片就是加外壳,这样一个变压器就做好了。希望可以帮到你。
电力
变压器
安装规范
答:
⑥ 分接开关引线正确牢固,接点清洁有弹性,塞尺塞不进(0.05×10mm),切换装置位置指示正确,转轴操作均匀灵活。⑦ 有载调压装置一定要严格按照厂家说明书执行。⑧ 器身箱底无污垢杂物,钟罩防磁隔板紧固,法兰对接平正,螺栓紧力均匀一致。⑨
套管
外观无伤痕、裂纹、掉瓷、油位在油面线上,无渗漏...
油浸式
变压器
的安装要点
答:
⑽静止6-10小时后做全套耐压试验⑾现场安装 1、
变压器
基础轨道应水平,油枕方应有1-1.5%坡度。2、变压器应加固。3、变压器一、二次引线不应使
套管
受力。4、变压器外壳与中性点及接地装置连接牢固形成三位一体5. 800KVA(安装瓦斯继电器)。 1、绝缘电阻的遥测:⑴遥测项目,高压对
低压
及地(壳),低压对高压及地(壳...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜