44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器低压套管更换
变压器
绝缘怎么测?
答:
配电
变压器
在安装或检修后投入运行前以及长期停用后,都要用电压为1000~2500V的摇表测量绕组绝缘电阻,测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内。将测得的数值与配电变压器在使用期间测得的绝缘电阻值相比较,以判断变压器的绝缘状况。如果配电变压器的绝缘电阻猛然降至初始值的50%,或更低时,应予
更
...
变压器套管
的主屏是指什么屏?末屏是什么?
答:
变压器套管
的主屏是指金属屏(主)间绝缘层。主屏在套管进行电气高压试验时,能有效的测套管绝缘的泄漏电流及绝缘情况。变压器套管的末屏就是套管纸质绝缘层。主要用于与地等电位连接。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它...
变压器
到
低压
总柜用什么线或排连接好
答:
您好!现在一般使用三相四线,所以最好使用4根母线包括中性线,另设一根pe线。变压器与
低压
柜之间必须用软连接。采用软连接的作用,一是隔离变压器的电磁振动,二是隔离低压柜发生短路后由于电动力的作用而损坏
变压器套管
。变压器与低压柜连接使用母牌,有定型产品,你可以购买定型产品,有一般封闭母线,还有...
求一个110KV
变压器
安装施工方案
答:
完成上述检查后即可落下钟罩、安装分接开关操作机构和高、
低压套管
,安装上部主导气管、储油柜和无载开关操作机构。安装前对
变压器
所有附件全部进行检修、
更换
密封垫、硅胶等。整个回装过程做到轻拉轻放,不要造成任何损伤。6.滤油和注油启动真空滤油机注油,将事先过滤好的合格的变压器油从底部放油阀处注入变压器箱体...
380V
低压变压器
为什么高压侧配置速断保护,低压侧配置过流保护?_百度知 ...
答:
变压器低压
侧的速断保护,保护输出线路(包括负载)长川拜沸之度瓣砂抱棘的短路,这是有时限的保护,与下级的保护有时限的配合。高压侧的电流速断保护主要保护变压器高、
低压套管
以内范围里的短路,第一它速断,无时限,第二它对后面的线路有死区,即不起作用。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理...
变压器低压
侧与低压柜连接时所用的母线桥和母排以及封闭母线槽三者的区...
答:
2、构造复杂程度:母线桥需要配合设置支架,用绝缘子将母排支撑起来;母排的在
变压器
和
低压
柜之间设置钢结构的桥型支架,桥上还要设置绝缘子;封闭母线槽母排外面用金属盒子封闭,里面用绝缘子支撑母排,母线与外壳之间留有足够的安全空间,3、价格:母排最便宜;母线桥次之;封闭母线槽最贵。
瓷瓶又叫绝缘子,是不是又叫
套管
啊?还是不同的两种东西
答:
瓷瓶又叫绝缘子没错,瓷瓶是通俗的叫法,与套管是不同的两种东西。套管一般用于穿导线,比如
变压器套管
就是用于变压器高、
低压
侧穿导线用的,因为电线与变压器相连需要支撑,同时也需要绝缘,电线通过套管再连接到变压器接线柱上就满足要求了。
变压器
、互感器设备反事故技术措施
答:
(3)
变压器套管
上部注油孔的螺栓胶垫,应结合检修检查
更换
。11.预防引线事故(1) 在进行大修时,应检查引线、均匀环(球)、木支架、胶木螺钉等是或有变形,损坏或松脱。(2) 在线圈下面水平排列的裸露的引线,须加包绝缘,以防止金属异物碰触引起短路。(3) 变压器套管的穿缆引线应包扎绝缘白布带,以防止裸露引线与...
变压器
高压
套管
破裂?
答:
影响散热,使绕组绝缘由于过热而老化,发生击穿短路;由于防雷设施不完善,在大气过电压作用下,发生绝缘击穿.2 引线绝缘故障 变压器引线通过
变压器套管
内腔引出与外部电路相连,引线是靠套管支撑和绝缘的.由于套管上端帽罩(将军帽)封闭不严而进水,引线主绝缘受潮而击穿,或变压器严重缺油使油箱内引线暴露在空气中,...
变压器
漏油怎么办?
答:
发生
变压器
漏油的情况,应根据漏油的原因和严重性,及时检查处理。变压器漏油的原因,最常见的是密封垫圈失效,此外还有阀门原因,焊缝沙眼引起的。