44问答网
所有问题
当前搜索:
配电变压器低压定值
电力
变压器
档位调节 一档和三档 哪个档位是最高档
答:
电力变压器(又叫做
配电变压器
)的档位调节中,三档档位是最高档。电力变压器的工作原理如下:当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比,主要作用是传输电能。...
变压器
有载调压原理
答:
变压器有载调压原理:变压器在带负荷运行时能通过转换分接头档位而改变电压。电力电子元件开关具有可频繁通断、无电火花、寿命长的优点,因此可作为
配电变压器
的有载调压分接开关。传统的电力电子开关触发电路存在电气隔离问题,将光纤通信技术应用于中高压触发控制系统可有效解决高
低压
电气隔离问题。供电变压器...
短路电流计算时,基准电压取多少
答:
这个量称作为
变压器
的短路电压百分比。它是在短路试验中测得的。即变压器二次短路,一次逐渐升高电压,到电流(一次或二次)为额定电流时,一次侧电压与额定电压之比。在变压器的说明书或产品样本中多有提供,可以查到的。一、计算条件 1.假设系统有无限大的容量,用户处短路后,系统母线电压能维持不变...
10kv电力系统,630kva
变压器
如何选择户外真空断路器整
定值
答:
变压器: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:
配电变压器
、电力变压器、...
已知
变压器
容量,如何选择计量互感器
答:
已知
变压器
容量,求其各电压等级侧额定电流口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。电流互感器的主要作用就是将大电流变为小电流,便于计量。补偿柜内的互感器是用于补偿电流的记载,因此,按照你补偿的最大电流来选择,比如30KVAR的电容额定补偿电流为41.7A,柜内共10组...
线路三段式保护 一条线路三段式怎么分段的,比如一条8KM线路三段保护里的...
答:
如没有下段线路的话,二段电流
定值
可以参考
配电变压器低压
侧的短路电流,(选用最大配变的低压短路电流X可靠系数),三段电流定值应大于最大负荷电流。我们这里城市线路二段取3000A,0.3秒;三段取800A,0.6秒。退出一段。
请问 如何选择
变压器
?
答:
选用
变压器
时,不能选择过大,也不能选择过小可以根据以下的方法来选择变压器容量。变压器所带实际负荷与设备额定功率之比称为变压器的负荷系数 。对负载来说负荷系数的概念是负载同时使用的概率,也叫需要系数或同时系数,是同时使用的设备同时间的概率。都同时使用那系数就是1了。当然就可以根据实际情况自己...
低压
框架式断路器与低压万能式断路器有哪些区别??非常感谢!!_百度知...
答:
以浙江电器开关有限公司生产的ZW1型的
低压
万能式断路器为例,框架电流为2000A时,额定短路分断能力为50KA。假设
变压器
额定电流达到了框架电流2000A,变压器选择S9型时,Uk=4.5%,出线侧的三相短路电流为I(3)=2000/0.045=44KA。50KA>44KA,理论分析分断能力满足要求。从实际运行情况调查来看,如果变压器额定电流接近框架...
功率因数补偿原理
答:
电网中常用的无功补偿方式包括:①在变电所母线集中安装并联电容器组;②在高
低压配电
线路中分散安装并联电容器组;③在
配电变压器低压
侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器;④在单台电动机处安装并联电容器等。 设置无功补偿设备,不仅可使功率消耗减小,功率因数提高,还可以充分挖掘设备输送功率的潜力。 一.无功补偿的...
630kva的
变压器
高压侧
定值
是多少
答:
如果是10/0.4kV的
配电变压器
。则10kV侧的额定电流为630/10/1.732=36.37A