线路三段式保护 一条线路三段式怎么分段的,比如一条8KM线路三段保护里的二段计算,要配合下一级线路,下

下一级线路怎么知道长度啊!!!我8KM线路,过后就没了,的二段计算要配合下一级线路的第一段,我不知道怎么算哪个,高手知道的说下,我看好多例题都给了下一级线路长度的,我这种情况怎么算二段啊???

如没有下段线路的话,二段电流定值可以参考配电变压器低压侧的短路电流,(选用最大配变的低压短路电流X可靠系数),三段电流定值应大于最大负荷电流。
我们这里城市线路二段取3000A,0.3秒;三段取800A,0.6秒。退出一段。追问

我这个是发电站扩大单元接线的主变出线,经过8KM连接35KV中心变电站,中心变电站最大方式短路容量500MVA,最小是400MVA,这个怎么参考啊

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考