配电变压器低压定值
如何选择断路器
答:
(4)采用断路器作为
配电变压器低压
侧总开关时,其分断能力应大于变压器低压侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的的整定电流等于变压器的额定电流。(5)初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行...
三相五线
配电
箱一代220幅负载就电压低178是什么故障?
答:
4、必须实施剩余电流保护(即必须安装漏电保护开关),剩余电流总保护和是及时切除低压电网主干线和分支线路上断线接地等产生较大剩余电流的故障。5、
配电变压器低压
侧及出线回路,均应装设过电流保护,包括:短路保护和过负荷保护。6、PE线的作用:当设备发生漏电时,漏电电流可以通过大地回流到变压器的中性...
全电压?什么意思?
变压器
在全电压冲击合闸试验,这是原文!
答:
所谓冲击合闸,就是断开
低压
侧出线总开关,合闸高压侧的开关,使变压器全压(额定电压)空载运行,并检查它的声音等和各部件有无异常,5分钟后停止运行。冲击试验的目的是检验冲击合闸时产生的励磁涌流是否会使变压器的差动保护误动作。规范规定,一般
配电变压器
因无差动保护,这样的冲击试验只做三次。大型...
10千伏2台1250千伏安的
变压器
,其
配电
室内进线保护怎么计算?变压器保护...
答:
你好!!计算这个三段电流,要知道高压侧CT变比,三段电流我们一般情况下只设置其中的两段,即你上面说的电流速断和过电流。公式如下:(S*0.057)/CT变比*Kx —— 其中S指
变压器
的视在功率,就是1250KVA,高压侧的CT变比值,比如150/5,也就是30,Kx是系数,也就是下面的7和1.3。(高压侧电流...
什么是
变压器
的冲击合闸?怎样实现冲击合闸?这样做的目的是什么?_百度...
答:
变压器冲击合闸是变压器安装后投入运行前的试验项目之一。所谓冲击合闸,就是断开
低压
侧出线总开关,接通高压侧开关,使变压器空载全电压(额定电压)运行,检查其声音和各部分有无异常,5分钟后停止运行。冲击试验的目的是检查冲击合闸时产生的涌流是否会使变压器的差动保护误动作。按规定一般
配电变压器
没有差动...
关于继电保护的文章,中英文都要
答:
在
定值
整定方面,电流速断保护可按所用
变压器低压
出口短路进行整定,过负荷保护按所用变压器容量整定。4
配电变压器
保护 4.1 10 kV配电变压器保护存在的问题 10 kV配电变压器的保护配置主要有断路器、负荷开关或负荷开关加熔断器等。负荷开关投资省,但不能开断短路电流,很少采用;断路器技术性能好,但...
动态无功自动补偿装置原理是?
答:
① 集中补偿:在高
低压配电
线路中安装并联电容器组;② 分组补偿:在
配电变压器低压
侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器;③ 单台电动机就地补偿:在单台电动机处安装并联电容器等。加装无功补偿设备,不仅可使功率消耗小,功率因数提高,还可以充分挖掘设备输送功率的潜力。确定无功补偿容量时,应注意以下...
5台22千瓦的风机同时启动要用多大的总空开
答:
(3) 采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为1.3倍最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流(1.3Imax+(n-1)In)。 (4) 采用断路器作为
配电变压器低压
侧总开关时,其分断能力应大于变压器 低压 侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,...
建筑图纸中电气专业怎么选择断路器
答:
(4) 采用断路器作为
配电变压器低压
侧总开关时,其分断能力应大于变压器 低压 侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的整定电流等于变压器的额定电流。(5) 初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性...
如何选择断路器
答:
第4条,在长距离
配电
(比如室外照明设计采用TN系统,瞬时/短延时兼做接地故障保护时)应注意。高压厂用母线的三相短路电流水平 高压厂用电系统的短路电流由厂用电源和厂用电动机两部分供给,并按相角相同取算术和计算: 厂用电源供给的短路电流取决于
变压器低压
卷的容量和阻抗,这里为了计算简便,这里变压器的阻抗一律...